Bonsoir

Si vous n'avez que ces éclairages et des circuits classique, pas de circuits spécialisés électroménager, pas de chauffage, pas de clim, pas de chauffe-eau, bref pas de gros consommateurs un 3G6² avec au départ un disjoncteur 32A qui vous limitera à 7kW suffira sans doute
Mais si vous pensez avoir besoin de plus ou pour être tranquille afin que ce soit évolutif, tirez un 3G10².
D'un étage à l'autre le surcoût sera faible.