Re
Voici mes remarques sur ces plans modifiés :
**RDC **
remplacer P par PC pour le chauffe-eau
RJ ou Tél c'est ^pareil, ... même circuit .
mon réflexe : toujours pas de P sur mur chambre à droite ..
- mettre P ,P dans coin GTL ,
et peut-être une prise RJ 45 ( pratique pour vérif et raccordement rapide de PC lors de viosite d'amis ...)
Sur le schéma de distribution,
dessiner EDF et trait vers ID type A en pointillé,
Oter DJ 20 A chauffage .
Perso, je mets comme toi tous les lignes 2,5 mm2 en 20 A , et par contre je laisse les lignes 1,5 mm2 éclairage en 10 A (au lieu de 16 permis ).
- rajouter DJ 10 ou 20 A pour départ 2 P GTL (communication).
*Etage 1***
Ou vont les gaines de tes prises ou sorties "HP'"
Remplace P par PC pouir radiateur (ce sera + homogène)
Sur schéma :
- dito RdC , EDF et liaison en ppointillé, oter PARA,
- oter DJ Radiateurs
- DJ éclairages en 10 A ?
**Etage 2***
Tu devrais mettre àchaque enfant TV et RJ , symétrie, indépendance, souplesse.
bizare , toujiours pas de PC sur cloison salle d'eau, surtout derrière porte ..
sur le schéma :
- dito précédent, pointillé EDF et liaison, oter PARA,
- supprimer DJ chauffage
dito pour moi, écl en 10 A
*** Distribution générale .
doinc ici, EDF en fort,
bornier principal avec
départ pointillé RDC,
départ pointillé 1er ET,
départ pointillé 2ème Etage,
- en trait plein, ID 63 A AC avec CE et, l'ensemble du chauffage, (et prévision DELESTEUR en pointillé).
bie mentionner la présence de FIL PILOTE pour chaque radiateur.
- en trait plain départ PARAFOUDRE avec sa protection par DJ bipolaire si nécessaire.
Voilà mes premières remarques ...da,s une optique .. comme si c'était pour moi .
Mais d'autres idées sont les bienvenues ...
Cordialement