Re
OK; j'ai vu ... mais il y a pire ... encore en activité ..
Depuis quand est-il interrompu ?
as-tu essayé de demander un contrat à ton nom sur ce compteur ? , tel qu'il est ?
En phase finale, il te faudra une tarification HP/HC , et donc tu auras un compteur électronique
Pour le Chauffage, compte tenu de son importance, il te faudra les fonctionnalités :
a) Chauffage du ballon eau chaude uniquement en HC ,
l'ordre étant fourni par le compteur,
*soit sous forme de contact : contacts dits C1 -C2
*soit sous forme digitale, par la liaison TELEINFO sur les bornes I1-I2 du compteur.
b) Une gestion du chauffage , par un gestionnaire de chauffage, programmateur horaire qui agit sur les FILS PILOTE , avec, dans ton cas, au minimum 2 zones ( ou plus conseillé).
C'est indispensable en terme d'écomomie et d'optimsation de la T° dans les zones, avec commande depuis un point centralisé ( prés de l'entrée dans le séjour).
c) Un délestage des appareils de chauffage, pour éviter le dépassement du contrat (et donc éviter des disjonctions intempestives ) .. par exemple losqu'en hiver, tu fais cuire la dinde , et qu'une lessive est en cours ...
Dans ce cas, tes radiateurs, et ton CE la nuit, pourront être délestés par partie, de façon cyclique pendant le temps de surcharge. De par l'inertie de la maison, le délestage passe naperçu.
Le contrôle de la surcharge peut se faire :
* par une mesure du courant gêce à un "tore" sur le fuil d'alime,tation du tableau,
* par la liaison TELEINFO citée précédemment.
En résumé, dans ton cas, je te conseille :
- Un gestionnaire d'énergie , par exemple
http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/starbox-f02/var/lang/FR/rub/9139/view/afficher_detail/produits_deltadore/9030.html(uniquement bloc dans tableau, et le boitier d'ambiance dans l'entrée).
- son raccordement au compteur par le cavble sur les bornes I1-I2,
- un cable entre le boitier d'ambiance et lre bloc ==> d'où la gaine ICTA à prévoir.
et de ce fait, dans ton tableau, tu as besoin, sur le rail :
* de 1 seul disj 2A pour alimenter le boitier gestionnaire,
* de ce bloc 8 modules.
En tout cas, prévoie la place et l'infrastructure.
A noter, que dans un premier temps, sans ce gestionnaire, tu peux utiliser le disj 2A pour commander via le circuit C1*C2 du compteur, directement le contacteur du Chauffe-eau.
Voilà de quoi cogiter .
Cordialement