Consuel terre salle de bain

Consuel terre salle de bain

Hors ligne Par patdes60

avatar - patdes60
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 30/03/2015 à 18h15
Bonjour,
j'ai déjà fait faire 4 consuels il y à 7 ans, mais on vient de me dire que maintenant, dans une salle de bain, les terres devaient être relié dans un boitier de dérivation dans la salle de bain. Ce qui me pose problème car j'ai relié les terres sur le bornier dans le tableau électrique.
Quelqu'un pourrait il me confirmer si cela passe ou s'il faut obligatoirement cette boite de dérivation.

Merci.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7728
le 30/03/2015 à 20h04
Bonsoir

Ce n'est pas nouveau, cela date au moins de 2002.

La liaison équipotentielle supplémentaire doit se faire dans ou à proximité de la salle de bain (paroi adjacente)

L'usage d'une boite de dérivation dans la sdb est une recommandation, pas une obligation.


Si votre tableau est à proximité de la sdb, la solution que vous avez mise en oeuvre n'est pas non conforme, même si elle n'est pas dans l'esprit de la norme.

@+

Carminas