bonjour,

un contacteur jour nuit 20A a été monté hier pour mon cumulus mon problème est le suivant : je l'ai mis en marche forcée à 22 h30 je suis passé en heure creuse ,j'ai entendu l'impulsion au niveau du contacteur mais il est resté sur la position marche forcée et n'est pas passé en marche automatique.Aujourd'hui je l'ai testé en reliant au niveau du compteur c1 et c2 j'entends bien le contacteur claqué un repère orange apparait mais ne passe jamais sur auto il reste sur marche forcé ou arrêt suivant ou je l'ai placé .Pensez vous que le contacteur soit défectueux je voudrais votre avis avant de le reporter car il est sous garantie.
merci d'avance pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
04/11/2010 à 19h00
04/11/2010 à 19h00
Bonjour ,
oui en principe lorsqu'on met le contacteur en marche forcée il revient tout seul en position auto au passage des H C , il doit être défecteux.
@+
ou créer un compte pour participer

Par bernate

avatar - bernate
Chef de chantier
Message(s) : 548
04/11/2010 à 20h02
04/11/2010 à 20h02
merci pour la réponse rapide je ne sais pas si sur le forum on peut citer la marque c'est un Legrand je pense qu'ils fonctionnent comme les autres marques je vais donc le démonter et le reporter.
bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/11/2010 à 20h25
04/11/2010 à 20h25
Bonsoir

Soit c'est un vrai contacteur J/N et il y a une marche forcée avec retour automatique.
Soit c'est un contacteur standard et il n'y a pas de retour automatique.

Faites une photo du contacteur.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bernate

avatar - bernate
Chef de chantier
Message(s) : 548
05/11/2010 à 08h39
05/11/2010 à 08h39
bonjour

je vous envoie la photo du contacteur

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/11/2010 à 08h46
05/11/2010 à 08h46
Bonjour,

C'est effectivement un contacteur qui doit normalement revenir en position Auto lors de la commutation EDF
ou créer un compte pour participer

Par bernate

avatar - bernate
Chef de chantier
Message(s) : 548
05/11/2010 à 09h05
05/11/2010 à 09h05
merci pour l'info je vais donc le faire échanger .
bonne journée
ou créer un compte pour participer