Controle des sections de cables pour mon installation

Par Michelstu

avatar - Michelstu
Petit nouveau
Message(s) : 9
16/06/2014 à 16h39
16/06/2014 à 16h39
Bonjour à tous, Pourriez vous me dire si mes sections sont correctes ? Je possède un DB de 15/45A. Mon tableau de commande est éloigné de moins de 10m de mon tableau de répartition. Il est relié à ce dernier par du câble 16². Il est ensuite relié à un coupe circuit. Ce coupe circuit est relié à une barrette principale phase et neutre par du câble 10². Sur ces barrettes de ma tableau de répartition, j'ai relié un parafoudre aussi avec du câble 10². Puis trois différentiels 40A sont eux aussi reliés à ces barrettes principales avec du câble 10². Puis, après ces disjoncteurs différentiels, a-t-on le droit de faire partir plusieurs fils en 1.5 ou 2.5 directement des bornes des disjoncteurs qui protègent les différents circuits de lampes ou de prises tout en ne dépassant pas 8 ou 5 prises ou lampes suivant la norme? Merci beaucoup de votre aide... Bonne semaine à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
16/06/2014 à 17h33
16/06/2014 à 17h33
Bonjour
le disjoncteur ou arrive le 16mm² venant du tableau ne sert à rien , le 16 mm² doit être sur les barrettes neutre /phase même si tu laisse le disjoncteur mais il doit être au minimum en 60A sinon il risque de sauter avent le général.
Pour alimenter les disjoncteurs des différents circuits depuis les inters diff. tu ne peux pas mettre plusieurs fils sous ces bornes , il existe des barrettes de couplage pour relier tout les disjoncteurs entre eux et en fil 10 mm² entre inter diff et barrette.
ou créer un compte pour participer

Par Michelstu

avatar - Michelstu
Petit nouveau
Message(s) : 9
16/06/2014 à 21h16
16/06/2014 à 21h16
Merci de ta réponse. On m'a conseillé ce coupe circuit parce que mon tableau de commande est dans le garage. Il me servira de coupe circuit d'urgence. Il est en effet de 63 A. Donc, ce que je ne comprends pas, si je branche directement l'arrivée en 16 m2 qui vient de mon DB à mes borniers principaux neutre, phase et terre, puis de ces borniers, je connecte mon coupe circuit 63 A, comment celui-ci coupera-t-il le courant qui va ensuite aux trois disjoncteurs différentiels et à mon parafoudre si le tout est branché sur ces borniers ? (je crois que j'avais employé le mot "barrettes qui ne doit pas être approprié..., excusez-moi...) Pour ce qui est de faire partir plusieurs fils des disjoncteurs vers les prises et les lampes, je parlais des disjoncteurs 20 ou 16A qui protègent chaque circuit lampes ou prises de la maison et non pas des disjoncteurs différentiels 40A. est-ce possible de connecter plusieurs fils à ces disjoncteurs ? Merci d'avance de ton aide.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/06/2014 à 23h07
16/06/2014 à 23h07
Bonsoir.
Il eût été préférable de conserver le même sujet...
Bon, le schéma devrait être :
* du disjoncteur EDF tu relies directement l'interrupteur général 63A de ton tableau des protections. N'utilise pas le terme "coupe-circuit" qui signifie plutôt "fusible".
* de cet interrupteur général tu alimentes le bornier principal (ou répartiteur).
* de ce répartiteur tu alimentes chacun des 3 interrupteurs différentiels 30mA (dont l'un au moins sera de type A).
* chacun de ces interrupteurs alimentera sa rangée de disjoncteurs divisionnaires.
* chacun des disjoncteurs divisionnaires recevra au maximum deux fils par borne : au-delà il te faudra des connecteurs (dominos ou "wagos").
Pour la parafoudre je suis plus partagé : il vaut mieux le placer au plus près de la source (disjoncteur EDF) SURTOUT si l'arrivée de la prise de terre se trouve là (pour le moment on n'en a pas parlé). La liaison entre cette arrivée et le distributeur de terre placé dans ton tableau des protections se fera en fil isolé vert/jaune 16mm2.
A bientôt pour plus d'infos...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
17/06/2014 à 07h20
17/06/2014 à 07h20
Michelstu a écrit :

Merci de ta réponse.
On m'a conseillé ce coupe circuit parce que mon tableau de commande est dans le garage. Il me servira de coupe circuit d'urgence. Il est en effet de 63 A.
.


salut
si ton garage est accessible depuis l'intérieur sans sortir de la maison ,il ni a pas besoin d'inter général
si tu es obligé de sortir de la maison pour avoir accès au garage donc au disjoncteur là oui l'inter de coupure est obligatoire.
Le parafoudre doit être à moins de 50 cm du tableau de protection et s'il n'est pas auto protégé il lui faut un disjoncteur dédié.
ou créer un compte pour participer

Par Michelstu

avatar - Michelstu
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/06/2014 à 09h10
17/06/2014 à 09h10
Merci, je commence à mieux comprendre... Excusez les termes qui n'étaient pas corrects. L'arrivée de ma terre est à côté de mon DB, sur le tableau de commande qui est dans le garage. Mon tableau de répartition est dans la maison dans la GTL à moins de 10m du DB. Je l'ai relié, comme vous me le dites, par du 16m2 gainé. Donc où poser le parafoudre ? Je ne sais pas si il est auto-protégé...il est de marque AEG, ASA block II, x1, 15kA, class II/type2 (8/20) Uc=275V, Up=≤1,2kV, voila tout ce que je peux vous en dire... Je ne m'y connais pas assez pour savoir si il est auto-protégé...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
17/06/2014 à 18h05
17/06/2014 à 18h05
Salut
Michelstu a écrit :

Merci, je commence à mieux comprendre... Excusez les termes qui n'étaient pas corrects.
L'arrivée de ma terre est à côté de mon DB, sur le tableau de commande qui est dans le garage.
Mon tableau de répartition est dans la maison dans la GTL à moins de 10m du DB.
Je l'ai relié, comme vous me le dites, par du 16m2 gainé.
Donc où poser le parafoudre ?


déjà dit: à moins de 50 cm du tableau de protection. pour moi le mieux, c'est de le mettre dans un tableau à part à côté du tableau de protection , pas avec les disjoncteurs.
les fils entre le tableau principal et le parafoudre ne doivent pas être plus long que 50 cm


Michelstu a écrit :

Je ne sais pas si il est auto-protégé...il est de marque AEG, ASA block II, x1, 15kA, class II/type2 (8/20)
Uc=275V, Up=≤1,2kV, voila tout ce que je peux vous en dire... Je ne m'y connais pas assez pour savoir si il est auto-protégé...


Moi non plus ,je ne peux pas connaitre toutes les marques et tous les modèles; désolé
mais tu dois avoir une notice de livrée avec ce parafoudre et cela doit y être mentionné

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Michelstu

avatar - Michelstu
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/06/2014 à 22h12
17/06/2014 à 22h12
je n'ai pas de notice dans le carton... je vais essayer de demander où je l'ai acheté.. Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer