Bricoleur du Dimanche

courant entre neutre et terre (240 v)

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/06/2017 à 17h46
29/06/2017 à 17h46
bonjour a tous sur mon installation électrique lorsque je sectionne un circuit (via le disjoncteur) et que je veux touche le fil de terre je reçois" une châtaigne " j'ai constaté que se phénomène se passe sur toute l'installation j'ai mesuré avec un "metrix" entre le fil de terre et le neutre j'ai 130 volts j'ai pensé que ma terre ne devait pas être très bonne j'ai alors créer une nouvelle terre piquet acier de 1.5 m fil de cuivre de 25² , isolateur . je pense que c'est fait dans les règles de l'art et j'ai donc détester le courant entre neutre et terre surprise j'ai 240 volts a present mon installation comporte deux sectionneurs différentielles de20 et 40 A du materiel Legrand et jamais ils ne sautent j'ai fait un essai j'ai branché une ampoule entre la terre et le neutre et elle c'est allumé une seconde mais le disjoncteur différentiel a sauté je ne comprend grand chose comme vous devez vous douter je suis pas un électricien si vous avez des conseils je suis preneur et mon installation est elle dangereuse ? Merci a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
29/06/2017 à 18h27
29/06/2017 à 18h27
salut
le fil que tu crois être le neutre n'est pas le neutre, c'est la phase. Entre le fil phase combien trouve tu?
il y a certainement une inversion à quelque part, soit sur le tableau de protection soit chez EDF
tu ouvre le bas du disjoncteur général et tu fais les mesures et dis nous tout ça
ou créer un compte pour participer

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/06/2017 à 19h24
29/06/2017 à 19h24
j'ai regardé sous le disjoncteur general et le fil bleu (e d f ) je l'ai utilisé comme neutre. les fils de e d f avant le disjoncteur sont tous noir . quand je regarde entre ce que je pense être la phase et la terre j'ai 0 volt dans le cas d'une inversion (couleur ) EDF qui semble être réel , je ne comprend pas pourquoi je prends une châtaigne des que je touche le fil de terre alors que le disjoncteur ligne est coupé si tu veux plus de détails ? merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
29/06/2017 à 20h39
29/06/2017 à 20h39
re
EDF n'est pas obligé de respecter ces couleurs de fil, bleu = neutre, ils n'ont pas la même norme.
Le neutre sous le disjoncteur EDF est à gauche et c'est sur cette borne à gauche que tu dois trouver 0 volts ou presque avec la terre
les disjoncteurs lignes sont ils bien en coupure bipolaire, coupent ils bien le neutre et la phase.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 09h49
30/06/2017 à 09h49
bonjour j'ai ouvert le disjoncteur, alors j'ai l'arrivée de E D F par la partie haute et effectivement le bleu est a gauche et la lecture est de 1 v entre lui et la terre ok mais mon depart sur la partie basse est inversée le bleu est a droite???? je vais donc remettre les choses en place ma question est de savoir si on va continuer a prendre cette fameuse châtaigne lorsque on touchera le fil de terre ? J'ai pas trop envie de mi risquer il y a t'il un moyen de verifier? pour ce qui est des disjoncteurs de ligne ils coupent phase et neutre je te remercie pour ces premieres informations cordialement
ou créer un compte pour participer

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 12h31
30/06/2017 à 12h31
re bonjour j'ai remis les choses en place le neutre a gauche du disjoncteur A present suivant les prises lorsque je coupe le disjoncteur de ligne,j'ai19 volts entre la phase et la terre dans d'autres cas je n'ai que 6 volts voir 0 volts je pense que le problème de base est réglé a 90% c'est peut être normale d'avoir quelles volts sur le réseau ? faut il que j'aille plus loin dans mes investigations? dans tous les cas un grand merci pour toutes ces informations
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
30/06/2017 à 16h36
30/06/2017 à 16h36
salut
la tension entre phase et terre c'est le disjoncteur de ligne fermé que j'aimerais avoir ainsi que celle entre neutre et terre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 17h41
30/06/2017 à 17h41
re bonjour j'ai coupé le disjoncteur general de ligne cela donne entre terre et phase 0.5 v entre terre et neutre 0.5 v disjoncteur general réenclenché et sur un circuit de prises avec le disjoncteur dédié a ce circuit coupé(ouvert) entre terre et phase 1 .95 v entre terre et neutre 1 .67v je pense que tu comprends ma manipe et que c'est ce que tu veux savoir cordialement
ou créer un compte pour participer

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 18h01
30/06/2017 à 18h01
re en relisant ta question j'ai eu un doute( fermé ouvert) alors j'ai refait une mesure dans les conditions suivantes le circuit électrique en fonctionnement normal j'ai entre phase et neutre 237 v entre phase et terre 237 v entre neutre et terre 0 v cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
30/06/2017 à 19h04
30/06/2017 à 19h04
oska a écrit :

re

en relisant ta question j'ai eu un doute( fermé ouvert)

alors j'ai refait une mesure
dans les conditions suivantes le circuit électrique en fonctionnement normal j'ai

entre phase et neutre 237 v
entre phase et terre 237 v
entre neutre et terre 0 v

cordialement


Parfait
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par oska

avatar - oska
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 19h27
30/06/2017 à 19h27
je te remercie car j'été très inquiet et me savais pas comment appréhender le problème. grace a toi je me sent plus en sécurité ainsi que pour ma famille cordialement
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor , Oror

Visiteurs non identifiés : 77