09/06/2019 à 16h06
09/06/2019 à 16h06
Bonjour, Je fais de la rénovation et je viens de terminer le schéma du tableau électrique en me basant sur les infos que j'ai glané sur ce forum, notamment pour les circuits avec neutre commun. Le disjoncteur général est en 32A d’où les ID en 32A. Le point ou je m'interroge est sur l'éclairage : tout est sur un neutre commun sauf la lumière des WC qui est avec le neutre commun de la SDB. La phase de la SDB inclue la PM (prise murale) + lumière, mais le neutre n'est pas le même Grand sourire, la lumière va avec le neutre général des lumières et la PM va avec le neutre des WC pour aller au tableau électrique Merci pour vos éclaircissement..

Images jointes :

tableau elec.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/06/2019 à 21h38
10/06/2019 à 21h38
Bonsoir

Evitez les mélanges de phases et neutres entre circuits
Si vous n'etes pas capable de les appairer, regroupez tous les éclairage sous un seul circuit.
La sélectivité sera moins bonne, mais au moins ce sera sécurisé et vous pourrez intervenir sans risque sur le circuit d'éclairage lorsque vous couperez le circuit d'éclairage.

Par contre l'ID du bas est trop chargé.

Je vous conseille de panacher les différents types de circuits sur les différents ID afin d'avoir une meilleure sélectivité et une meilleur répartition.

Enfin je vous déconseille d'augmenter le calibre des circuits actuels (je ne sais pas si c'est le cas)


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - angeramiel
Petit nouveau
Message(s) : 2
11/06/2019 à 16h27
11/06/2019 à 16h27
Bonjour, Merci beaucoup, je vais suivre vos conseils Sourire