Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parrallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne parfaitement pendant des semaines, puis subitement, elle se met à disfonctionner en s'allumant et s'éteignant toute seule de manière régulière, sans aucune raison. Je suis alors obligé d'enclencher le disjoncteur au tableau électrique et de le ré-armer. Une fois ré-armé, cela fonctionne à nouveau pendant des semaines, jusqu'à ce que le problème recommence de nouveau. Et ainsi de suite ... Le problème ne vient pas des interrupteurs que j'ai déjà changés à plusieurs reprises en ayant testé plusieurs marques. Merci par avance pour votre aide, n'ayant plus d'idée pour venir à bout de cette panne intermittente qui devient de plus en plus agaçante...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
20/12/2014 à 16h59
20/12/2014 à 16h59
Salut
tu as remplacé quel type d'inter avec les détecteurs??
des boutons poussoirs?
ou créer un compte pour participer

Par miage

avatar - miage
Petit nouveau
Message(s) : 6
20/12/2014 à 18h12
20/12/2014 à 18h12
Bonjour, Oui, au départ c'était un circuit avec télérupteur (circuit 220V). J'ai supprimé le télérupteur et j'ai remplacé les boutons poussoirs par des détecteurs de mouvement. Bien entendu, j''ai refait un câblage au niveau du tableau permettant de mettre en série le circuit des anciens boutons poussoirs et le circuit des éclairages. Ce qui est étrange c'est que cela fonctionnement parfaitement pendant des semaines entières, puis cela se met à dysfonctionner d'un coup et dans ce cas, il faut actionner le disjoncteur au tableau.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
20/12/2014 à 19h40
20/12/2014 à 19h40
re
supprime en un provisoirement pour essais.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par miage

avatar - miage
Petit nouveau
Message(s) : 6
20/12/2014 à 21h12
20/12/2014 à 21h12
Bonjour, J'ai déjà tenté cette manipulation. En fait, les détecteurs ne sont pas en cause
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
21/12/2014 à 03h16
21/12/2014 à 03h16
salut
miage a écrit :

J'ai déjà tenté cette manipulation. En fait, les détecteurs ne sont pas en cause



je n'ai jamais dit que les détecteurs étaient en cause, leur nombre sur la même ligne peu être!
Le phénomène ne se produisant qu'au bout de quelques semaines: as tu débranché un détecteur très longtemps, pendant des semaines?
ou créer un compte pour participer

Par miage

avatar - miage
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/12/2014 à 07h44
21/12/2014 à 07h44
Bonjour, J'ai déjà tenté de débrancher un par un les détecteurs, le phénomène a continué, même en en laissant un seul (c'était avec une autre marque de détecteurs, avant que je n'installe que des Legrand Celiane). Je pourrais refaire l'essai avec ces détecteurs mais cela va prendre un certain temps ....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
21/12/2014 à 07h52
21/12/2014 à 07h52
miage a écrit :

Bonjour,

J'ai déjà tenté de débrancher un par un les détecteurs, le phénomène a continué, même en en laissant un seul (c'était avec une autre marque de détecteurs, avant que je n'installe que des Legrand Celiane). Je pourrais refaire l'essai avec ces détecteurs mais cela va prendre un certain temps ....


re
si ça le fait avec un seul c'est qu'il y a un problème avec le câblage, revoir en particulier comment et prise la phase qui va aux détecteurs, si l' installation du télérupteur était en trois fils, neutre au BP
ou créer un compte pour participer

Par miage

avatar - miage
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/12/2014 à 09h47
21/12/2014 à 09h47
Bonjour et merci, L'installation sur le télérupteur était faite avec 2 fils en 220V. J'ai branché les deux fils N et P arrivant sur les nouveaux détecteurs sans prendre soin de m'assurer que le fils bleus étaient bien connectés sur les neutres des détecteurs et que le fils rouges étaient bien connectés sur les phases du détecteur (j'ai procédé comme si je raccordais un interrupteur ou une prise classique). Est que cela aurait une importance ? Si oui, je peux alors remédier à cela très facilement
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
21/12/2014 à 11h12
21/12/2014 à 11h12
Bonjour,
Quel type de lampes est commandé par ces détecteurs ? J'ai déjà vu ce problème avec des fluo-compacts, problème réglé en changeant pour des halogènes.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
21/12/2014 à 12h22
21/12/2014 à 12h22
miage a écrit :

L'installation sur le télérupteur était faite avec 2 fils en 220V. J'ai branché les deux fils N et P arrivant sur les nouveaux détecteurs sans prendre soin de m'assurer que le fils bleus étaient bien connectés sur les neutres des détecteurs et que le fils rouges étaient bien connectés sur les phases du détecteur (j'ai procédé comme si je raccordais un interrupteur ou une prise classique). Est que cela aurait une importance ? Si oui, je peux alors remédier à cela très facilement


re
de toute façon, c'est la première chose à faire, ATTENTION sur une installation télérupteur avec fil bleu au BP tu as le neutre et non la phase + le retour bouton.
Question: en branchant N et P comment commande tu les lampes? Revois comment est le câblage et dis nous, fais un dessin ou photo d'un détecteur avec les fils visibles
ou créer un compte pour participer

Par miage

avatar - miage
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/12/2014 à 13h44
21/12/2014 à 13h44
Re, Merci ! En fait j'ai converti le 'retour bouton' en le raccordant au circuit d'éclairage (côté N ou P, je ne sais plus bien. Pour le savoir il faudrait que je demonte les disjoncteurs pour regarder le raccordement dans le tableau ou que je teste les circuits avec un ohmètre/ampèremètre). Ce qui fait qu'in fine, j'ai un circuit en série avec les télérupteurs (eux mêmes en parallèles) puis le circuit d'éclairage. Du coup, au niveau des interrupteurs, j'ai systématiquement raccordé tous les fils bleus (N) au repère N des interrupteurs (ce n'était pas forcément le cas, comme je l'ai indiqué précédemment). Si cela ne fonctionne pas, je ferai l'inverse (raccordement de tous les fils bleu au repère P des interrupteurs (car je ne sais plus dans quel sens j'ai raccordé le circuit des ampoules au circuit des anciens télérupteurs)