Bonsoir à tous,
Je finalise l'electricité d'un petit studio chez moi.
Je me suis raccordé sur le compteur général par l'entremise du 6carré. Mais le problème, c'est qu'en cas de souci, c'est l'interdiff du compteur général qui disjoncte et non pas celui du studio quelq'un peut m'expliquer ?
Je joins les photos du compteur général, le raccord du 6 carré qui en vient et le tableau du studio.
Merci d'avance pour tous vos bons conseils.
DOM
Bonjour
Je ne vois pas de compteur.
Sans doute que le tableau du studio est repris en aval de l'interdiff qui saute, ce qui ne se fait pas.
Il est probable que ce dernier a un temps de déclenchement légèrement plus rapide que ceux du studio, donc du coup il saute en 1er.
En conclusion (si c'est bien cela), sortir d'alimentation de ce studio de l'inter diff
Merci Carminas je me branche en amont de l'interdiff.
Je m'en doutais un peu. Donc l'inter du compteur principal est en qq sorte prioritaire sur celui du studio ?
Merci encore
Prioritaire oui, mais ce n'est pas voulu.
C'est un peu le hasard, cela pourrait être l'un ou l'autre voire les deux en même temps.
Vous n'auriez pas du raccorder votre disjoncteur 32A en aval du différentiel du tableau principal.
Mais on n'a une vue que trop partielle de l'architecture de votre installation pour être affirmatif à 100% sur la solution à adopter.
Merci pour ces conseils.
Je reviendrai vers vous ultérieurement pour ce pb de tableau.
Bonsoir à tous,
Mais le problème, c'est qu'en cas de souci, c'est l'interdiff du compteur général qui disjoncte et non pas celui du studio quelq'un peut m'expliquer ?
Bonjour,
Qu'est-ce que vous appelez "l'interdiff du compteur général" ?
Membres en ligne
Membre(s) : mystere_terrasse
Visiteurs non identifiés : 30