Bricoleur du Dimanche

Détection de verrouillage d’une prote de garage motorisée

Par Guy58

avatar - Guy58
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2018 à 12h04
08/01/2018 à 12h04
Bonjour Je possède une porte de garage séquentielle motorisée, doublée d'une fermeture mécanique par clé. Afin d'éviter d'actionner l'ouverture motorisée alors que la fermeture mécanique est enclenchée, je souhaite positionner, sur la fermeture a clé, un interrupteur coupant l'alimentation de la motorisation. en deux mots : Fermeture a clé fermée => motorisation non alimentée Fermeture a clé ouverte => motorisation alimentée Quelqu'un peut il m'orienter vers une solution, en me précisant le type de matériel a employer (inter fin de course par ex) et le câblage. D'avance merci pour vos conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
08/01/2018 à 13h46
08/01/2018 à 13h46
Bnojour,

A la base, c'est relativement simple.
Mais il faudrait transmettre une photo pour voir si c'est faisable.
Un FdC, il faut encore que quelque chose appuie dessus Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par Guy58

avatar - Guy58
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2018 à 19h12
08/01/2018 à 19h12
Bonjour Dom91 Oui en fait j'ai oublié de préciser une chose importante : La fermeture a clé active fixée sur la porte une targette qui s'insère dans huisserie de la porte. c'est pour cela que j'ai pensé à l'inter fin de course, qui serait activé par le déplacement de la targette en cas de fermeture a clé. Je souhaiterai des conseil sur quel inter choisir car il en existe pas mal de modèles, Merci
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
08/01/2018 à 19h45
08/01/2018 à 19h45
Bonjour,
Oui mais comme demandé il faudrait une photo avec cette targette en position fermée et une en position ouverte pour voir ce qui conviendrait le mieux .
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Guy58

avatar - Guy58
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2018 à 21h04
08/01/2018 à 21h04
Bonsoir OK je fais ça demain et je la publie Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par Guy58

avatar - Guy58
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/01/2018 à 10h27
09/01/2018 à 10h27
Bonjour, Voilà deux photos de la fermeture par clé, une position ouverte, l'autre position fermé. On voie bien la targette qui entre dans l'huisserie de la porte motorisée. Encore merci pour votre aide

Images jointes :

IMG_0037.jpg IMG_0029.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
09/01/2018 à 18h36
09/01/2018 à 18h36
Bonjour Guy,
Oui avec un contact de fin de course en utilisant le contact à ouverture comme vous l'avez expliqué dans le premier message c'est possible
Un exemple Schneider XCKP 2145P16

@+

Images jointes :

fin de course.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Guy58

avatar - Guy58
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/01/2018 à 18h58
09/01/2018 à 18h58
Bonsoir Merci Bob, C'est exactement le modèle que j'avais repéré Je vais en commander un chez Conrad Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 163