Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 06/10/2018 à 10h33

Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?

Bonjour à tous,

Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas.
Est-ce possible ?

Oui, cas d'école un peu particulier.

Voir ce lien :
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/831172-information-differentiels-db-500-saute-id-30-ac-ne-saute-possible.html


La figure 1 sur le lien est peut-être masquée. Je la mets ici :

Images jointes:

différentiel_30mA_500mA.JPG
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci

Liste des réponses

le 07/10/2018 à 15h38
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Oui cela existe quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ou le 30ma est en défaut!
citer répondre
le 11/10/2018 à 10h32
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Bonjour,

- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX
- le 30ma est HS =====> Oui bien sûr !
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
le 11/10/2018 à 11h35
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
bonjour,
Géryko a écrit: :
Bonjour à tous,

Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas.
Est-ce possible ?

Oui, cas d'école un peu particulier.

Voir ce lien :
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/831172-information-differentiels-db-500-saute-id-30-ac-ne-saute-possible.html


La figure 1 sur le lien est peut-être masquée. Je la mets ici :



c'est quoi le but de la question ???
citer répondre
le 11/10/2018 à 13h28
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Bonjour,
Je ne comprends pas bien non plus le but de ce sujet.
Quelle est la question ???
citer répondre
le 11/10/2018 à 21h04
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Bonsoir à tous,

La réponse à la question se trouve sur le message 1.
Il ne s'agit pas effectivement d'une question mais plutôt d'une information qui en surprend plus d'un.
On trouve de plus en plus d'électronique dans les appareils électriques, le problème sera donc de plus en plus fréquent.

Cordialement
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
le 11/10/2018 à 21h32
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
bonsoir
Géryko a écrit: :

- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX



pour ma culture personnelle ,pourquoi c'est faux ?
citer répondre
le 12/10/2018 à 07h21
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
salut
avec les diodes tu modifie le courant, et le 30 mA de type AC ne doit pas reconnaître la perte à la terre du courant qui est entre l'alternatif et le continu.

pour ça il ni a que les types A qui sont adaptés,

pour contrôler un diff pas besoin de tout ça, leur bouton test suffit

il est bien connu ce phénomène du courant continu avec le type AC, c'est bien pour ça qu'il est recommandé de mettre les Lave linge et les plaques à inductions sous un type A
citer répondre


le 12/10/2018 à 07h27
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
phil decuivre a écrit: :
bonsoir
Géryko a écrit: :

- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX



pour ma culture personnelle ,pourquoi c'est faux ?

salut
1° la terre des installations est toujours (ou presque) moins performante, pour qu'elle soit conforme elle doit être en dessous de 100 ohms
le neutre EDF doit être en dessous de 5 obligatoirement

même avec une terre à 100 ohms le diff 30 mA doit largement sauté avec une lampe de 60 W
citer répondre


le 14/10/2018 à 18h50
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Eh bien je reviens sur ma réponse, en réalité c'etait tout autre chose qui s'est passé chez moi ! j'ai mal interprété la question ou l'info
Je m'explique:

j'habite en fin de ligne , je suis alimenté par le dernier poteau EDF: lors d'orages ou d'accoup réseau j'avais systématiquement les différentiels 30ma qui fonctionnaient!

Le technicien EDF a fait une mesure des Terres et a relevé cette erreur: de ce fait il a repris la terre du poteau en allongeant le cable et depuis tout est rentré dans l'ordre!

Mais il est vrai que si ta terre n'est pas parfaite ce sera le 500mA qui s'ouvrira pour protéger le réseau EDF !
citer répondre
le 14/10/2018 à 21h07
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Bonsoir à tous,

Dans cette discussion, il n'est pas question de vous appendre quoi que ce soit sur le fonctionnement du différentiel, ou comment tester un différentiel.
Tout le monde sait que, maintenant, les différentiels possèdent un bouton de test.

Ce n'est qu'une information. Tout est dans le titre et la réponse dans le message N°1
- 500mA qui saute et 30 mA qui ne saute pas alors qu'ils sont en cascade en surprend plus d'un.
C'est tout ce que je voulais dire. (une petite piqûre de rappel)

Et pour ceux qui savent tout .... tant mieux.
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
le 15/10/2018 à 06h45
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Géryko a écrit: :

- 500mA qui saute et 30 mA qui ne saute pas alors qu'ils sont en cascade en surprend plus d'un.

Salut,
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un 500mA déclenche alors qu'un 30mA (ou autre) placé après ne déclenche pas. Cela arrive régulièrement avec un défaut suffisant pour faire déclencher le 500mA. Il est impossible dans ce cas de prévoir quel différentiel déclenchera en premier, le plus réactif dira t-on. C'est bien pour cela qu'on a inventé les différentiels sélectifs.
citer répondre
le 15/10/2018 à 11h03
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Bonjour billy86

Ce n'est pas pour polémiquer , mais vos explications sont difficiles à comprendre, et j'ai beaucoup de peine à y trouver une logique électrique,
mais bon....passons, c'est peut être moi qui ai des pertes de neurones.
citer répondre
le 15/10/2018 à 18h15
Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
Ouais Bon on laisse tomber! j'essayais d'expliquer l'erreur que j'avais fait au début de ce sujet; j'ai mal interprété l'information ou la question!
Je ne fais répéter que ce qu'un technicien m'a expliqué: le 30ma est la première protection pour les personnes;
Le 500ma est plus pour protéger l'installation; on s'arretera là.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Comment allez-vous effrayer vos invités pour Halloween ?
  • Je vais fabriquer des citrouilles Jack-O'-Lantern
  • Je mise sur les accessoires de déco
  • Avec mon déguisement DIY
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 38