Bonjour à tous,

Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas.
Est-ce possible ?

Oui, cas d'école un peu particulier.

Voir ce lien :
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/831172-information-differentiels-db-500-saute-id-30-ac-ne-saute-possible.html


La figure 1 sur le lien est peut-être masquée. Je la mets ici :

Images jointes :

différentiel_30mA_500mA.JPG

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
07/10/2018 à 15h38
07/10/2018 à 15h38
Oui cela existe quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ou le 30ma est en défaut!
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
11/10/2018 à 10h32
11/10/2018 à 10h32
Bonjour,

- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX
- le 30ma est HS =====> Oui bien sûr !

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
11/10/2018 à 11h35
11/10/2018 à 11h35
bonjour,
Géryko a écrit :

Bonjour à tous,

Différentiels DB 500 mA saute et ID 30 mA AC ne saute pas.
Est-ce possible ?

Oui, cas d'école un peu particulier.

Voir ce lien :
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/831172-information-differentiels-db-500-saute-id-30-ac-ne-saute-possible.html


La figure 1 sur le lien est peut-être masquée. Je la mets ici :



c'est quoi le but de la question ???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/10/2018 à 13h28
11/10/2018 à 13h28
Bonjour,
Je ne comprends pas bien non plus le but de ce sujet.
Quelle est la question ???
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
11/10/2018 à 21h04
11/10/2018 à 21h04
Bonsoir à tous,

La réponse à la question se trouve sur le message 1.
Il ne s'agit pas effectivement d'une question mais plutôt d'une information qui en surprend plus d'un.
On trouve de plus en plus d'électronique dans les appareils électriques, le problème sera donc de plus en plus fréquent.

Cordialement

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
11/10/2018 à 21h32
11/10/2018 à 21h32
bonsoir
Géryko a écrit :


- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX



pour ma culture personnelle ,pourquoi c'est faux ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/10/2018 à 07h21
12/10/2018 à 07h21
salut
avec les diodes tu modifie le courant, et le 30 mA de type AC ne doit pas reconnaître la perte à la terre du courant qui est entre l'alternatif et le continu.

pour ça il ni a que les types A qui sont adaptés,

pour contrôler un diff pas besoin de tout ça, leur bouton test suffit

il est bien connu ce phénomène du courant continu avec le type AC, c'est bien pour ça qu'il est recommandé de mettre les Lave linge et les plaques à inductions sous un type A
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/10/2018 à 07h27
12/10/2018 à 07h27
phil decuivre a écrit :

bonsoir

Géryko a écrit :


- quand ta terre est moins performante que celle d'EDF ===== > FAUX



pour ma culture personnelle ,pourquoi c'est faux ?


salut
1° la terre des installations est toujours (ou presque) moins performante, pour qu'elle soit conforme elle doit être en dessous de 100 ohms
le neutre EDF doit être en dessous de 5 obligatoirement

même avec une terre à 100 ohms le diff 30 mA doit largement sauté avec une lampe de 60 W
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
14/10/2018 à 18h50
14/10/2018 à 18h50
Eh bien je reviens sur ma réponse, en réalité c'etait tout autre chose qui s'est passé chez moi ! j'ai mal interprété la question ou l'info
Je m'explique:

j'habite en fin de ligne , je suis alimenté par le dernier poteau EDF: lors d'orages ou d'accoup réseau j'avais systématiquement les différentiels 30ma qui fonctionnaient!

Le technicien EDF a fait une mesure des Terres et a relevé cette erreur: de ce fait il a repris la terre du poteau en allongeant le cable et depuis tout est rentré dans l'ordre!

Mais il est vrai que si ta terre n'est pas parfaite ce sera le 500mA qui s'ouvrira pour protéger le réseau EDF !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
14/10/2018 à 21h07
14/10/2018 à 21h07
Bonsoir à tous,

Dans cette discussion, il n'est pas question de vous appendre quoi que ce soit sur le fonctionnement du différentiel, ou comment tester un différentiel.
Tout le monde sait que, maintenant, les différentiels possèdent un bouton de test.

Ce n'est qu'une information. Tout est dans le titre et la réponse dans le message N°1
- 500mA qui saute et 30 mA qui ne saute pas alors qu'ils sont en cascade en surprend plus d'un.
C'est tout ce que je voulais dire. (une petite piqûre de rappel)

Et pour ceux qui savent tout .... tant mieux.

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
15/10/2018 à 06h45
15/10/2018 à 06h45
Géryko a écrit :


- 500mA qui saute et 30 mA qui ne saute pas alors qu'ils sont en cascade en surprend plus d'un.


Salut,
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un 500mA déclenche alors qu'un 30mA (ou autre) placé après ne déclenche pas. Cela arrive régulièrement avec un défaut suffisant pour faire déclencher le 500mA. Il est impossible dans ce cas de prévoir quel différentiel déclenchera en premier, le plus réactif dira t-on. C'est bien pour cela qu'on a inventé les différentiels sélectifs.
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
15/10/2018 à 11h03
15/10/2018 à 11h03
Bonjour billy86

Ce n'est pas pour polémiquer , mais vos explications sont difficiles à comprendre, et j'ai beaucoup de peine à y trouver une logique électrique,
mais bon....passons, c'est peut être moi qui ai des pertes de neurones.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
15/10/2018 à 18h15
15/10/2018 à 18h15
Ouais Bon on laisse tomber! j'essayais d'expliquer l'erreur que j'avais fait au début de ce sujet; j'ai mal interprété l'information ou la question!
Je ne fais répéter que ce qu'un technicien m'a expliqué: le 30ma est la première protection pour les personnes;
Le 500ma est plus pour protéger l'installation; on s'arretera là.