Bricoleur du Dimanche

Disjonteur et porte fusible

Par lucifer51

avatar - lucifer51
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/04/2010 à 19h17
06/04/2010 à 19h17
Bonjour a tous Je voulais savoir si ca gene si je met un disjonteur et un porte fusible sur la meme ligne electrique. explication : j'installe une piscine et je met un coffret electrique pour cette derniere je demarre de mon tableau electrique de maison ou j'installe un disjonteur de 20A (qui est relié sur un disjoncteur differentiel de 30 mA) ensuite je tire un cable de 20 m en 2.5mm² pour le relier a un autre coffret qui possede un porte fusible de 20A (le coffret est pour alimenter une prise + une pompe de filtration + un transfo pour un projecteur de 12v 300w ) Merci d'avance de vos reponses avant que je fasse une connerie
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/04/2010 à 19h31
06/04/2010 à 19h31
lucifer51 a écrit :

Bonjour a tous

Je voulais savoir si ca gene si je met un disjonteur et un porte fusible sur la meme ligne electrique.

explication : j'installe une piscine et je met un coffret electrique pour cette derniere

je demarre de mon tableau electrique de maison ou j'installe un disjonteur de 20A (qui est relié sur un disjoncteur differentiel de 30 mA) ensuite je tire un cable de 20 m en 2.5mm² pour le relier a un autre coffret qui possede un porte fusible de 20A (le coffret est pour alimenter une prise + une pompe de filtration + un transfo pour un projecteur de 12v 300w )

Merci d'avance de vos reponses avant que je fasse une connerie


Bonjour
Non aucune gêne , cela se fait toujours dans ce type d'installation!
ou créer un compte pour participer

Par lucifer51

avatar - lucifer51
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/04/2010 à 19h48
06/04/2010 à 19h48
merci pour la reponse et au niveau du cablage en 2.5mm² est ce que c'est suffisant pour alimenter le spot en 12v 300w et la filtration
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/04/2010 à 19h51
06/04/2010 à 19h51
Re
Je pense que oui et sans connaitre la puissance de la pompe, mais m'étonnerais que la pompe de filtration fasse plus de 16A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lucifer51

avatar - lucifer51
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/04/2010 à 19h53
06/04/2010 à 19h53
merci pour ta reponse bonne soirée super ce site
ou créer un compte pour participer
avatar - calimero54
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
06/04/2010 à 20h06
06/04/2010 à 20h06
Bonsoir,
Si le coffret tout équipé par le fournisseur (prise 16A+spot+pompe) est câblé avec un fusible de 20A, c'est qu'il peut protéger efficacement le matériel, donc pas de problème pour mettre un câble en 2,5mm² protégé en général par un fusible de 16à 20A ; surtout avec une petite longueur de 20m.
Bye
ou créer un compte pour participer

Par lucifer51

avatar - lucifer51
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/04/2010 à 20h25
06/04/2010 à 20h25
Merci pour vos réponse très rapide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
11/04/2010 à 18h04
11/04/2010 à 18h04
bonjour ,
pour protéger un conducteur de 2,5² on met un fusible 16A maxi
ou par disjoncteur 20A maxi ,et la je ne parle pas de la longueur de la ligne qui peut être prise en compte
cordialement Bob35
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 88