Bonjour, Une lampe murale à 2 ampoule ne marche plus. Je l'ai donc déposée pour essayer de la réparer. J'ai simplement éteint l'interrupteur mural avant de la démonter. Ne parvenant pas à la réparer, j'ai posé un domino sur les fils qui sortent du mur. Alors qu'il n'y a pas de courant (vérifié à l'aide d'un testeur de phase qui marche), quand je touche le neutre, cela fait sauter le différentiel ! Pas immédiatement, et pas systématiquement ... J'ai pensé qu'il y a peut-être un autre fil, abimé, qui passe à côté et que je crée un court-circuit en trifouillant ... D'autres idées ??? Merci beaucoup !

Donzup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/01/2018 à 22h29
21/01/2018 à 22h29
Bonsoir

Un testeur de phase n'est pas un bon outil pour vérifier l'absence de courant.

Ne se fier à rien, si cela se trouve le neutre n'est pas le neutre

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/01/2018 à 06h00
22/01/2018 à 06h00
salut
Je plussoie vigoureusement ! avec carminas
avec quoi touche tu le neutre?
attention le neutre est toujours actif quand l'inter est coupé, il arrive sur certaine installation que en touchant neutre et terre le 30 mA saute, en un mois de temps c'est arrivé sur 2 installations différentes, cela m'arrive fréquemment.