hello

voici un départ de feu dans un local ""coupe feu"", quasi parfaitement étanche, donc le ""feu"" à bouffé l'oxygène du local et après ça, s'est éteint quasi tout seul, pour preuve, le panneau de comptage situé juste à côté n'a presque rien eu (seul le DB a été changé (pour le moment)





reste à tout réalimenter (je ne me suis occupé que de la chaufferie collective pour le moment)






@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/12/2014 à 18h24
14/12/2014 à 18h24
Salut,

Comme quoi le coup feu est efficace.

Y a plus qu'a revendre le cuivre il est déjà brulé..!! Clin d\'oeil

Mauvais serrage à l'origine ou médiocre qualité des disjoncteurs ?? quelle est la marque ?? FG ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/12/2014 à 18h54
14/12/2014 à 18h54
10doigts a écrit :

Salut,

Comme quoi le coup feu est efficace.

Y a plus qu'a revendre le cuivre il est déjà brulé..!! Clin d\'oeil

Mauvais serrage à l'origine ou médiocre qualité des disjoncteurs ?? quelle est la marque ?? FG ?




Revendre c'est prevu


Pour la marque, c'en est une que l'on ne trouve pas chez les distributeurs

A... E.....



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/12/2014 à 19h16
14/12/2014 à 19h16
Salut
en plus,les isolants des fils ne conduisant pas la flamme, le feux ne s'est pas propagé.
J'ai eu deux cas assez important de feux dans des armoires générale tertiaire et industrielles
la 1° dans une grande surface d'alimentation, après la fermeture, un samedi soir, le directeur et deux ou trois personnes prenaient l'apéro à côté du local technique, ils ont senti une odeur de brûler, vont voir l' AG et ils voient des étincelles sur un contacteur (bakélite) ni une ni deux un coup d'extincteur à eau, je dis bien à eau, là encore plus( +)d'étincelles et hop un coup d'extincteur à poudre, je vous laisse imaginer le décors et le W. E. de passé avec une équipe pour remettre en route au plus vite les congélateurs et frigo. De celle là pas de photo avec les dégâts.
PS si je retrouve la photo de l'autre, après l'incendie, je la mettrais ici.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/12/2014 à 20h51
14/12/2014 à 20h51
bonjour, dommage que l'ont pas la douce odeur derrières nos écrans Grand sourire, ps impressionnant je n'imagine même pas en appartement cela donne à réfléchir que l"électricité nais pas si anodine que sa.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/12/2014 à 21h05
14/12/2014 à 21h05
c'est un tableau de départs services généraux pour 4 immeubles de 6 logements plus chaufferie et parking


dès demain, je procède au remplacement (en mieux, je ne leur laisserait pas le choix)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/12/2014 à 07h06
15/12/2014 à 07h06
efred a écrit :

dès demain, je procède au remplacement (en mieux, je ne leur laisserait pas le choix)


salut
après ces dégâts, personne ne trouvera à redire quoi que ce soit,