Bonjour à vous,
Je découvre le système électrique de mes deux lumières du plafond de mon appartement après 2 ans.
Photo ci joint
Une lumière est branché sur phase et neutre avec terre dans le vide. ( pas de trou pour fil de terre ) J'imagine qu'il faut seulement acheter ce qu'il faut pour 2P+T ?
L'autre me rend plus perplexe avec le neutre branché et la terre à la place de la phase ( rouge) et donc la phase dans le vide.
VOIR PHOTO
Pensez vous qu'il me suffit juste d'intervertir et de mettre une 2P+T puisqu'au tableau électrique je vous bien des fils de terre partout qui ont bien l'air d'avoir été tiré dans l'appartement.
Bonjour,
Pour la 1ere, c'est tout à fait normal : suivant le type d'appareil la terre n'est pas forcément reliée
Pour la 2e; c'est totalement anormal, hors normes et dangereux : il y a obligatoirement un moment où il y a un mélange dans les couleurs, et tu risque l'électrocution en cas de travaux.
D'ailleurs c'est pour cette raison (utilisation farfelue des couleurs) qu'il faut toujours couper avant d'intervenir (sauf que là, la terre....)
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu parle de prise 2P+T.
Qu'est ce que tu veux faire exactement ?
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35