Bricoleur du Dimanche

fil pilote chauffage electrique

Par michl56

avatar - michl56
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/12/2008 à 22h24
29/12/2008 à 22h24
bonjour je prépare mon chantier puis je utiliser le fil de terre jaune (de gaines préfilées en 3 x 2.5 ) comme fil pilote de mon installation ,en sachant que les radiateurs ne demandent que phase et neutre j'ai peur de galérer pour passer des fils ds les gaines merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
30/12/2008 à 07h47
30/12/2008 à 07h47
Bonjour
La norme dit NON
le fil de terre doit rester en attente tel quel.
Maintenant vous faite comme vous voulez, certain l'on déjà fait ,mais si vous le faite baguez ce fil en une autre couleur des deux cotés, mais moi je ne vous ai rien dit ,rien conseillé.
ou créer un compte pour participer

Par michl56

avatar - michl56
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/12/2008 à 08h25
30/12/2008 à 08h25
bien recu le message ,je vais voir je comptais au pire effectivement gainer pour changer la couleur @+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
30/12/2008 à 10h09
30/12/2008 à 10h09
ATTENTION ?si le consuel doit passer ne le faite pas , le fil de terre doit être impérativement en attente
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par michl56

avatar - michl56
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/12/2008 à 16h49
30/12/2008 à 16h49
pas de consuel prévu je vais quand même essayer la version sans utiliser le fil de terre merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
31/12/2008 à 11h11
31/12/2008 à 11h11
Désolé pour le HS,
mais c'est qui le consuel ?
quand doit-il passer ?
Fin du HS

Merci @+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
31/12/2008 à 11h30
31/12/2008 à 11h30
Bonjour
Le consuel c'est l'organisme officiel de contrôle de toutes installation neuves ou réhabilitation complète , attestation a fournir a l'EDF avant toute mise en service d'une installation électrique ou pour certifier de la conformité de ces installations
ou créer un compte pour participer