Bricoleur du Dimanche

Four 2300 W sur prise 32A

Par jbl

jbl
avatar - jbl
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/09/2010 à 00h11
28/09/2010 à 00h11
Bonjour J'ai un four de 2300W à brancher dans ma cuisine. La seule prise "puissance" est une prise 32A. Je pense brancher une fiche 32 A sur le câble de mon four. Est-ce gênant si ce câble est en 2,5 mm² ? J'ai lu que les protections 32A nécessitaient un câblage de 6 mm², mais je n'ai pas compris s'il s'agit du câblage de la prise ou alors du câblage de l'appareil de cuisson à la fiche. Quel est le risque si je laisse le câble 2,5 mm² ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1895
28/09/2010 à 01h23
28/09/2010 à 01h23
Bonjour

Tu peux le brancher comme tu l'indiques.

Tu branches bien ton radio-réveil avec un fil plat souple en 0,75 mm2 sur une prise 16A , fils de 2,5mm2, et DJ de 20A sans te poser de question...

Ne pas confondre l'installation fixe , avec ses boites, prises, circuits à réaliser suivant la NFC , chaque circuit protégé (c'est la ligne qui est protégée, et non l'appareillage d'extrémitée.)

Par contre, l'appareillage , est considéré comme mobile , et doit être réaccordé avec du câble souple (muèltibrin) en fonction de sa consommation ... du 2,5mm2 dans ton cas.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 310