Bricoleur du Dimanche

HO7V-U - 2.5² Noir autorisé ?

avatar - dedelabricole
Chef de chantier
Message(s) : 574
02/07/2011 à 15h49
02/07/2011 à 15h49
Bonjour,

d'un point de vue norme, pour alimenter des prises, peut-on utiliser du HO7V-U de couleur Noir en lieu et place de rouge, les 2 autres fil étant bleu et vert/jaune ?

merci pour vos avis éclairés

cdlt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/07/2011 à 16h33
02/07/2011 à 16h33
Salut, dedelabricole.
Tu en es encore à poser une telle question avec tout ce que tu as déjà réalisé ?
Rappel clair :
Vert-jaune exclusif comme conducteur de protection ("terre").
Bleu préférentiel pour le neutre.
Toute autre couleur pour tous les autres fils (phase, lampe, navette, automatisme, etc...), sauf le jaune et le vert qui sont interdits (risque de confusion).
Cela ne concerne absolument pas les courants faibles (téléphonie, ethernet, etc...).
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - dedelabricole
Chef de chantier
Message(s) : 574
02/07/2011 à 17h12
02/07/2011 à 17h12
bonjour Grain de Sel
soit dit en passant, pour ce que j'ai déjà réalisé, tu fait partie de mes guides sur ce forum Oui

Toujours fidèle au poste Je plussoie vigoureusement !

J'en était sûr pour l'éclairage mais en fait , un vendeur m'a mis le doute dans mes "Neurones", le fil étant soldé "1 petit Neuro" Sourire car interdit en circuit prise et de ne l'utiliser que si absence de contrôle!!

j'ai pris 200m , cela servira toujours

bon Weekend à toi et tous les membres de ce forum
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
03/07/2011 à 22h58
03/07/2011 à 22h58
salut

comment ca interdit ?

et si interdit ... de qu'elle droit le vendent il " a n'utiliser qu'en absence de contrôle" ?????


vous trouvez ça normal ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - dedelabricole
Chef de chantier
Message(s) : 574
04/07/2011 à 06h49
04/07/2011 à 06h49
Bonjour
la discussion avec le vendeur ne portait que sur son avis sur l'utilisation de la couleur "noir" qui pourrait poser problème si contrôle par le consuel ou autre.
vu le stock de fil noir 2.5² invendu et donc en solde, il ne voulait pas "s'avancer" , Sourire

je l'utiliserai sans problème

Cdlt
DD
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/07/2011 à 10h02
04/07/2011 à 10h02
Bonjour,

En GSB les vendeurs ne sont que très rarement spécialisés pour les rayons dont ils ont la charge.

Si même pour les installations electriques les fils "Noirs" doivent avoir peur des contrôles ...Ou va t-on ?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/07/2011 à 10h10
04/07/2011 à 10h10
Bonjour.

Une crainte à cause des annonces politiciennes : renforcement de la chasse au travail au noir Explose de rire Explose de rire Explose de rire !

Par contre je connais une chaîne de GSB dont les vendeurs sont issus de leur métier, mais je ne les citerai pas même en MP Rigole Rigole Rigole

Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/07/2011 à 11h28
04/07/2011 à 11h28
Salut Rigole Rigole Rigole

Tu m'as dis "Quand il y a solution multiple" ...on peut ?

Alors tiens une photo est souvent plus parlante qu'un long discours Explose de rire Explose de rire Explose de rire

C'est chez qui les spécialistes ? DOnnes moi juste la position je traduirais moi même !! Roi Roi Boulet Boulet