Bonjour à tous

J'aurai aimé savoir quelle section dois - je rapporter pour la liaison équipotentielle et ou la ramener, je vous ai mis un petit plan que ce soir clair:

Comme vous pouvez le voir sur le plan, je dois ramener une liaison jusqu'à a la baignoire et le lavabot, est ce qu'en 2.5 celà suffit? doit-elle être continue ou est ce que celle du lavabot et de la baignoire peut être pontées?

Et je doit la mettre dans une sortie de cable? car je ne sais pas encore de quelle matière sera faite la baignoire, donc si elle est en résine elle sera en attente dans une sortie de cable est ce que c'est bon ou non?

Et pour l'arrivée d'eau, je ramène une liaison équipotentielle au niveau du ballon au niveau de l'arrivée et départ du ballon d'eau chaude c'est ça? et est ce que cette liaison peut elle aussi être raccordée à celle de la salle de bain dans la pieuvre ou être directe jusqu'au bornier de terre?

Une dernière chose, je voulais mettre une prise de courant 230V à coté du lavabot, sachant que c'est dans le volume 3, est ce que j'en ai le droit, et si oui est ce que je peux la mettre à hauteur de main comme entre 0.90 et 1m30?

Merci d'avance