Bonjour,
Mon coffret vient d'être changé, je dois passer d'un monophasé vers le tri. sachant que le triphasé c'est uniquement un appareil. Je vois que dans le coffret il y a ces 2 types de disjoncteurs
Disjoncteur DX³6000 10kA tétrapolaire 400V avec un inter diff en triphasé

et des  Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module ( il y a aussi en 20 et 10 A)

je vois dnx 6000 -10kva ( pour un lave vaisselle tri) et sur le même coffret pour les prises et lumieres  des dnx 4500 4.5ka.

Est ce que la personnes à bien choisi ses protection?

Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
14/02/2024 à 19h19
14/02/2024 à 19h19

Bonjour

Je ne vois rien de choquant à tout cela?

Vous faites cela dans quel contexte ?

Qu'est ce qui vous chagrine ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par soad

avatar - soad
Ouvrier
Message(s) : 107
15/02/2024 à 07h54
15/02/2024 à 07h54

Bonjour,

Je voyais juste des valeurs différentes (4,5 et 10) je pensais que tout devait être a la même valeur. Ça sera un lave linge mais en tri, un lavage important fréquent.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
15/02/2024 à 11h42
15/02/2024 à 11h42

Bonjour

Ce qu'il vous faut c'est 4,5 kA mini

Ce n'est pas un problème que pour certains ce soit plus

C'est en général le cas du matériel en tri, car plus destiné à l'industrie qui nécessite de gros pouvoirs de coupure.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par soad

avatar - soad
Ouvrier
Message(s) : 107
20/02/2024 à 16h08
20/02/2024 à 16h08

desolé de ce retard,,, merci