Bonjour,
Selon la norme NFC 15-100, le nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel est de 8 au maximum.
Mon tableau comporte deux rangées, la première comporte 8 disjoncteurs et la seconde 9 (en réalité 8 disjoncteurs + 1 contacteur chauffe eau jour/nuit), chacune est protégée par un inter différentiel.
Est-ce que le contacteur jour/nuit est considéré comme un disjoncteur ou non ? Mon intuition me dit que non mais j'aimerais en être sûr, si ça peut m'éviter de racheter un tableau à trois rangées juste pour un 1 disjoncteur en trop ça m'arrangerai !
Je vous remercie !
Bonsoir
Non le contacteur ne compte pas pour 1 (ce n'est pas un disjoncteur)
D'autre part cette limite à 8 est une nouveauté de la norme apparue en 2015, donc qui ne s'applique pas aux installation plus anciennes
C'est un critère de confort de la norme, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Donc pas essentiel si pas pile poil dans les clous