Je suis dans l’électricité auto, et le dimensionnement ne se fait pas de la même manière. On part sur de grosses section, puis on réduit en fonction des composants à chaque noeux. Sinon je serais sur du 25² pour alimenter des LEDs, ca serait compliqué.... Peu tu me dire si pour toi mes circuits sont correctes? J'ai limité à 7 prises maximum, mais je me dis, si un jour je veux en rajouter d'autre, c'est peut-être un peu juste...
Pourtant on m'a expliqué que la norme NF C 15-100 dit:
Circuit en section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A pour 5* prises
Circuit en section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A pour 8* prises

Par exemple, j'ai des circuit 2 prises. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les câblés en 3x2.5² même si protégées en 16A pour le cas où un jours le nombre de prises venait à évoluer?
Lol je pense... Aurais-tu un lien avec une explication de la norme à jour?salut
Faut que "ON" fasse une mise à jour NF C 15100Pourtant on m'a expliqué que la norme NF C 15-100 dit: Circuit en section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A pour 5* prises Circuit en section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A pour 8* prises
bien sur que oui.Par exemple, j'ai des circuit 2 prises. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les câblés en 3x2.5² même si protégées en 16A pour le cas où un jours le nombre de prises venait à évoluer?
J'ai trouvé cela, je vais voir ce que ca donne:
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 36