Bricoleur du Dimanche

Installation électrique maison neuve

Par Furaii

avatar - Furaii
Petit nouveau
Message(s) : 4
11/07/2017 à 06h48
11/07/2017 à 06h48
Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers vous car je suis également un bricoleur du dimanche, actuellement en éco-construction de ma maison. Je suis actuellement sur la partie électrique de ma maison, j'y intègre de la domotique. J'ai déjà mes plans d'implantation de tous mon matériel (hors point lumineux j'y travail encore), et j'ai également la nomenclature de mes circuits ainsi que les noms des disjoncteurs que j'ai prévu. Mon problème, c'est que je suis plus habitué à câblé en "direct", et là je compte passer par des boites de dérivations étanches pour combles. Auriez-vous un lien qui expliquerait comment dimensionner les circuits de départ (TABLEAU - BOITE DE DERIVE) pour prévoir les câbles électriques ainsi que les gaines? Merci à tous par avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
11/07/2017 à 08h41
11/07/2017 à 08h41
Bonjour

Je ne comprend pas votre question.

La partie entre le tableau et la boite de dérivation a le même dimensionnement que le reste du circuit

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Furaii

avatar - Furaii
Petit nouveau
Message(s) : 4
11/07/2017 à 19h10
11/07/2017 à 19h10
D'accord, C'était ma question Yeux au ciel Je suis dans l’électricité auto, et le dimensionnement ne se fait pas de la même manière. On part sur de grosses section, puis on réduit en fonction des composants à chaque noeux. Sinon je serais sur du 25² pour alimenter des LEDs, ca serait compliqué.... Peu tu me dire si pour toi mes circuits sont correctes? J'ai limité à 7 prises maximum, mais je me dis, si un jour je veux en rajouter d'autre, c'est peut-être un peu juste...

Images jointes :

VMC.jpg prises.jpg Circuit 1.JPG Circuit 2.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
11/07/2017 à 23h43
11/07/2017 à 23h43
En locaux on garde la même section partout.

Ainsi un circuit en 1,5² aura la même section tout du long, que vous soyez avant ou après la boite de dérivation.

Le 1,5² vous autorise 8 prises
Le 2,5² vous autorise 12 prises (sauf dans la cuisine : 6)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Furaii

avatar - Furaii
Petit nouveau
Message(s) : 4
13/07/2017 à 19h06
13/07/2017 à 19h06
Pourtant on m'a expliqué que la norme NF C 15-100 dit: Circuit en section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A pour 5* prises Circuit en section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A pour 8* prises Une autre question: Par exemple, j'ai des circuit 2 prises. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les câblés en 3x2.5² même si protégées en 16A pour le cas où un jours le nombre de prises venait à évoluer?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19336
13/07/2017 à 19h44
13/07/2017 à 19h44
salut
Furaii a écrit :

Pourtant on m'a expliqué que la norme NF C 15-100 dit:

Circuit en section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A pour 5* prises

Circuit en section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A pour 8* prises


Faut que "ON" fasse une mise à jour NF C 15100 Explose de rire


Furaii a écrit :

Par exemple, j'ai des circuit 2 prises. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les câblés en 3x2.5² même si protégées en 16A pour le cas où un jours le nombre de prises venait à évoluer?


bien sur que oui.
ou créer un compte pour participer

Par Furaii

avatar - Furaii
Petit nouveau
Message(s) : 4
13/07/2017 à 19h50
13/07/2017 à 19h50
les3c19 a écrit :

salut

Furaii a écrit :

Pourtant on m'a expliqué que la norme NF C 15-100 dit: Circuit en section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A pour 5* prises Circuit en section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A pour 8* prises

Faut que "ON" fasse une mise à jour NF C 15100 Explose de rire
Furaii a écrit :

Par exemple, j'ai des circuit 2 prises. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les câblés en 3x2.5² même si protégées en 16A pour le cas où un jours le nombre de prises venait à évoluer?

bien sur que oui.

Lol je pense... Aurais-tu un lien avec une explication de la norme à jour? Grand sourire J'ai trouvé cela, je vais voir ce que ca donne:
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
13/07/2017 à 20h33
13/07/2017 à 20h33
Pour vous convaincre, ci-joint l'original de la dernière version de la norme (11/2015)

Et pour le disjoncteur, on parle bien de courant assigné maximal, on peut toujours mettre moins.

Sinon le guide Legrand que vous avez mis en lien est bien à jour, même s'il ne s'agit que d'un résumé (il n'y a pas forcément tous les détails)

Images jointes :

NF C 15-100 A5 492 Nombre maximal par circuit.jpg NF C 15-100 A5 508 Courant assigné maximal des dispositifs de protection.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : ArmandoAG89

Visiteurs non identifiés : 60