Bonjour à tous, Une question sur l'installation de 2 appliques avec interrupteurs sur un circuit existant (c32 sur tableau electrique) ou il ya deja un chauffage 2000w et 2 prises electriques. Avec mon schéma si cela vous aide je voudrais savoir si l'installation des deux appliques est possibles sur le meme circuit histoire de pas tout faire péter... Merci de vos aides!!!

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par nico91290

avatar - nico91290
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
27/02/2010 à 19h29
27/02/2010 à 19h29
Un électricien vous dira que non, la norme vous dira non également, mais si vous n'avez que cette ligne de disponible... je sais à quel point c'est difficile d'en créer de nouvelles, pour ma part je ne pense pas qu'il y ai vraiment un gros risque mais bon j'attend les coups de baton des autres membres surement plus expérimenté que moi.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/02/2010 à 19h37
27/02/2010 à 19h37
Bonjour
C'est simple si vraiment le C32 et un 32A ou même un 20A a cause du radiateur je le déconseille fortement!!
C'est même interdit!!


ou créer un compte pour participer
avatar - jujusta1304
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/02/2010 à 12h04
28/02/2010 à 12h04
Oui le c32 est un 32A... Juste une question: quel est le risque de ce genre d'installation? Sinon je pense que je vais attendre de trouver une solution pour tirer un câble... En tout cas merci de vos réponse, c'est bien pratique et rapide!!!!!