Bonjour à tous et toutes
Nous sommes en pleine rénovation et nous avons confié le domaine électrique à un collègue contre un échange de bons procédés
Mais voilà, en m'attardant sur le tableau qui vient d'être installé, je me fais du soucis et après quelques recherches, il me semble que mes craintes soient fondées
Est ce que quelqu'un ou plusieurs gens pourraient m'aider à comprendre et y voir plus clair
La maison fait 240 m2
3 grandes chambres à l'étage avec dégagement, wc et salle de bain
1 suite parentale avec SDB en bas, wc, cellier et la piece de vie +cuisine pour environ 80 m2
je me retrouve avec 1 tableau de seulement 3 rangées, très peu de place disponible
1 différenciel de 63 et 2 de 40 ....
je crains qu'il y ai comme quelque chose qui va pas comme un tableau sous dimensionné
Bonjour
Sans plus d'info difficile de vous répondre
Il faudrait savoir combien il y a de disjoncteur ? Si les différentiels 40A sont trop chargés ?
En plus connaitre le contexte de cette réalisation : rénovation totale ? rénovation partielle ? mise en sécurité ?
C'est une rénovation complète
Le tableau est donc une création
Pour le moment il y a 1 différentiel de type ac en 63 et 2 différentiels de type a en 40
Bonsoir
Cela ne répond pas à toutes les questions, en particulier sur la charges des ID 40A.
Tous les circuits ont été refaits à neuf ?
Oui tout
J'ai joint une photo du compteur et quand on calcule, on est juste
En sachant que des choses on été oublié tel la Vmc même si c'est du 2 ampères
Une pompe submersible pour un puit
Une réservation pour une pièce de 50m2 non utilisé pour le moment
Le parafoudre
On va tout passer en 63 pour gagner en ampérage mais le problème de la place se pose, 20% d'emplacement libre
Le Consuel pour un raccordement définitif est prévu pour mars
Sur votre photo il n'y a aucun circuit de documenté
Mais de toute façon passer les 2 40A à 63A ne peut faire que du bien
Les 20% on s'en fiche, mais de toute façon, ils sont largement respectés : 20% de 39 modules = 8 modules libres et vous en avez au moins 15 de libres
Sur la première ligne on est déjà a 116
La deuxième 78
Le Consuel ne regarde pas ces fameux 20% ?
Oui malheureusement je vais devoir attendre la mise en service et faire des essais pour connaître mes zones exactes ...
Avec des 63A, il n'y a plus de calcul à faire avec les cumuls de calibres
Les 20% c'est pour permettre les ajouts ultérieur. Ce n'est donc pas un critère de confort, donc le consuel s'en fiche, et comme déjà dit vous etes très très large.