Bricoleur du Dimanche

Inter différentiel sonnette

avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
13/09/2017 à 20h37
13/09/2017 à 20h37
Bonjour,

Depuis 9 ans je n'ai jamais eu le moindre souci électrique sur ma maison.
Et depuis peu j'ai l'inter différentiel de la rangée des lumières (en gros) qui saute que de temps en temps.
Après x recherches j'avais déjà trouvé le disjoncteur concerné mais pas qui à l'intérieur.
Il s'avère que l'ID s'abaisse dès que je remets la sonnette en marche par un inter intérieur (C sur l'image jointe)
J'ai démonté les 3 points de l'image ci jointe A B et C et aucun il n'y a pas la terre de branchée dessus.
Pour être précis j'avais crée cet inter intérieur pour couper la sonnette quand bébé dort et pendant 9 ans ça marchait très bien.
Je n'ai touché STRICTEMENT à rien avant que ça déconne.
POurriez vous m'aider svp je ne pige pas :-(
Vous pensez à quoi, que dois je faire comme essai...
Merci

Images jointes :

sonnette.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
13/09/2017 à 20h49
13/09/2017 à 20h49
salt
regarder au niveau du bouton poussoir extérieur au portail
si pas de résultat débrancher la ligne de ce BP
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
13/09/2017 à 21h02
13/09/2017 à 21h02
bonsoir les3c19
j'ai déjà démonté le BP, je pensais que les 2 fils se touchaient mais pas du tout ils ne se touchent pas
je fais quoi du coup j'achète un BP neuf ? je les débranchent juste pour voir si ça marche ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 06h19
14/09/2017 à 06h19
quinou2009 a écrit :

bonsoir les3c19
j'ai déjà démonté le BP, je pensais que les 2 fils se touchaient mais pas du tout ils ne se touchent pas
je fais quoi du coup j'achète un BP neuf ? je les débranchent juste pour voir si ça marche ?


non tu débranche le câble qui va à ce BP dans la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 06h37
14/09/2017 à 06h37
très gentil à toi
par contre j'y comprends plus rien je ne sais plus ce que j'avais fait
j'ai fait ce schéma mais j'ai pas dû faire ça
puex tu m'aider stp

ci joint

Images jointes :

SONNETTE2.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 07h01
14/09/2017 à 07h01
quinou2009 a écrit :

très gentil à toi
par contre j'y comprends plus rien je ne sais plus ce que j'avais fait
j'ai fait ce schéma mais j'ai pas dû faire ça
puex tu m'aider stp

ci joint


comment veux tu que je t'aide si toi tu n'arrive pas à voir comment est fait le câblage.
tu débranche tous les fils qui partent à l'extérieur
tu dois bien voir si au BP il y a 2 ou 4 fils idem à l'inter de coupure
Y a t'il un transfo pour cette sonnette?
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 07h28
14/09/2017 à 07h28
je comprends les3c19
hier j'ai tout démonté A, B et C
je suis sur et certains qu'il y a 2 fils au BP, 2 fils dans la sonnette et 2 fils à l'inter intérieur sur et certain, aucune terre de branché
et tout ça marchait
mais si je devait le refaire je ne me souviens pas comment j'ai branché
pour que ça marche comment brancherais tu ça stp ?
pas de transfo certain

merci de ton aide

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 09h12
14/09/2017 à 09h12
salut

réponse à cette question déjà demandée: y a t'il un transfo pour cette sonnette soit sur le tableau soit incorporée au carillon
tu as pû faire la coupure du 230 volts avant carillon ou juste la ligne du BP
il est fort probable que ce soit le câble qui va au BP extérieur qui soit en mauvais isolement avec la terre
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 09h22
14/09/2017 à 09h22
non aucun transfo
je suis en direct sur le 220v

ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 09h29
14/09/2017 à 09h29
dans le carillon (ou sonnette pour moi) il y a 2 fils
pas de transfo

je ne vois pas où tu as répondu pour les branchements, désolé :-(
si lampe (lampe => orange à inter et bleu à tableau, pour inter => rouge à tableau et orange à lampe, donc 3 éléments tableau-inter-lampe)

mais là j'ai 4 choses 1-tableau 2-inter ext 3-carillon 4-inter intérieur(coupure)
:-(
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 09h39
14/09/2017 à 09h39
quinou2009 a écrit :

non aucun transfo
je suis en direct sur le 220v


slt
ça c'est hors norme, avec un Bp extérieur il faut obligatoirement du TBT
donc je confirme c'est le câble ou les fils gainés entre maison et portail qui est ou sont en défaut
il faut que tu débranche ce câble qui doit être présent au tableau puisque il ni a que 2 fils partout.
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 09h48
14/09/2017 à 09h48
Merci à toi navré de t'ennuyer
si je comprends bien TBT = TRES BASSE TENSION donc transfo obligatoire
donc si je supprime inter interieur (coupure) et que je conserve mon carillon actuel 220v
je te demande ça pour le faire du coup
je me retrouve avec 1-BP 2-tableau 3-carillon
je fais comme une lampe
BP => fil orange au carillon et rouge au tableau
carillon => fil orange à inter et bleu au tableau
tableau => rouhe à BP et bleu au carillon
es tu ok avec ça stp ???


ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 11h52
14/09/2017 à 11h52
re
avant de faire une modif il faut trouver cette panne, cela ne peut pas rester en l'état, sinon même en TBT le carillon ne fonctionnera pas!
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 12h54
14/09/2017 à 12h54
merci à toi
voilà j'ai fait les 3 simulations
je suis allé au BP
1- j'ai débranché le fil bleu du BP en laissant brancher le fil rouge comme ci joint => ID s'abaisse en remttant le jus
2-j'ai débranché le fil rouge du BP en laissant brancher le fil bleu => ID s'abaisse en remettant le jus
3-j'ai débranché les 2 fils du BP => l'ID marche rien ne saute

ci joint

Images jointes :

bleu.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
14/09/2017 à 15h28
14/09/2017 à 15h28
salut
branche en direct ensemble sur un domino les fil bleu et le rouge voir si ça saute ou pas
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
14/09/2017 à 15h42
14/09/2017 à 15h42
merci

je t'ai écouté, j'ai branché le rouge et le bleu ensemble sur un unique domino tous les 2
ensuite suis allé appuyer sur l'inter interieur (coupure)
ça a fait aussi abaissé l'ID

par contre une chose à changé quand j'ai appuyé sur l'inter intérieur ça a fait sonné le carillon puis l' ID s'est abaissé or que les essais de ce matin ça ne sonnait pas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania , le+bo

Visiteurs non identifiés : 241