Bonjour à tous ! Je souhaite installer un indicateur de consommation de marque Delta Dore (modèle TYWATT 30, notice en PJ) afin de connaitre ce que consomme mon chauffe-eau en heures creuses et heures pleines (j'ai installé un contacteur J/N mais je suis parfois obligé de le mettre en marche forcée, il tourne donc parfois en heures pleines) D'après la notice, je dois le relier à mon compteur éléctrique (un Linky modèle SAGEMCOM, photo en PJ) par un "CABLE TELEPHONIQUE 6/10E AVEC FIL DE CONTINUITE" J'ai deux problématiques : LE CÂBLE : qu'est ce qu'un CABLE TELEPHONIQUE 6/10E AVEC FIL DE CONTINUITE ? S'agit-il d'un câble une paire ? 6/10 veut-il dire 0,6mm de diamètre ? Et surtout qu'est ce qu'un fil de continuité ? J'imagine que ce fil est conducteur, puisque je suis censé le relier à la terre... LE BRANCHEMENT AU COMPTEUR : j'ai bien identifié les bornes I1 et I2 sur mon compteur Linky, mais je ne vois pas de vis de serrage pour maintenir mon câble dénudé. Est-ce que je dois l'enfoncer à force, un peu comme avec un Wago ? Un câble téléphonique est-il alors assez rigide ? Dois-je ôter le cache situé au-dessus des bornes I1 et I2 (cercle rouge sur la photo) ? Si oui, de quelle manière ? Merci par avance de votre aide ! Thierry

Images jointes :

Linky.jpg
Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
06/03/2020 à 17h22
06/03/2020 à 17h22
hello

ce qui est demandé c'est une paire de type SYT avec conducteur de drain en 6/10eme.

du câble téléreport convient

du câble type PTT convient moins mais est souvent utilisé à cet usage,

Jamais raccordé de linky, pour moi, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir insérer des fils de si faible section.

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Thierry44

avatar - Thierry44
Petit nouveau
Message(s) : 3
09/03/2020 à 14h48
09/03/2020 à 14h48
Bonjour, un grand merci pour ta réponse ! J'ai acheté du câble téléreport armé 2 paires qui fait 10mm de diamère : jamais je ne pourrai le faire passer dans la gaine qui va jusqu'au tableau. Le fil de continuité (à relier à la terre) est-il vraiment indispensable ? Si la réponse est non, puis-je alors utiliser un câble non armé et sans fil de continuité qui lui passera dans la gaine ? Un bien deux brins de 1,5mm² ? Merci encore pour ton aide. Thierry
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
09/03/2020 à 15h44
09/03/2020 à 15h44
Bonjour
Le câble de téléreport armé est réservé au TELEREPORT , et ce pour des PB de protection mécanique et d'intégrité lorsqu'on relie un compteur la borne (capteur) extérieure.

Pour la TELETRANSMISSION, vers un appareillage privatif, on utilise un câble non armé.
Comme indiqué précédemment; il s'agit d'un câble SYST ) 2 paires;+ drain.
Il est de la grosseur d'un câble téléphonique.

PS je suis pour l'utilisation du cable adéquat … cela évite bien des erreurs, ou des fausses manipulations .
Car il n'y a aucune confusion entre un cable 230Volts ou un cable TELEPHONIQUE.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
09/03/2020 à 18h56
09/03/2020 à 18h56
bonjour

Un câble téléreport peut tout à fait servir pour la téléinformation (pas télétransmission comme te l'a fait écrire ton correcteur d'orthographe)

que le câble soit blindé (ou pas) ne change rien au but de ce câble.

Castor a écrit :

Comme indiqué précédemment; il s'agit d'un câble SYST ) 2 paires;

, une seule paire suffit, mais en avoir une en rab.. pourquoi pas.

La norme demande à ce que le conducteur de drain soit raccordé d'un côté à la terre, mais quasi personne ne le fait.

Je voit souvent un 2x1.5 servant à la téléinfo.

Castor a écrit :

PS je suis pour l'utilisation du cable adéquat … cela évite bien des erreurs, ou des fausses manipulations .
Car (dans ce cas) il n'y a aucune confusion possible entre un cable 230Volts ou un cable TELEPHONIQUE.



Bien d'accord aussi,



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Thierry44

avatar - Thierry44
Petit nouveau
Message(s) : 3
10/03/2020 à 10h25
10/03/2020 à 10h25
Bonjour et merci pour vos précieux conseils. J'ai finalement pu utiliser le câble télereport acheté. J'ai donc fait les branchements dans les règles de l'art : utilisation d'une paire 6/10 et branchement du fil de continuité à la terre. Pour le raccordement au LINKY, il faut effectivement presser le bouton pour maintenir les câbles. Mon boitier est donc désormais correctement relié : le voyant rouge est allumé, ce qui indique un fonctionnement normal nous dit la notice (je la mets en PJ car je l'avais omise dans mon premier message). Mais le décompte des kWh se fait sans distinction entre heures creuses et heures pleines, quelque soit la position (C1 ou C2) : l'appui sur la touche SELEC. fait s'afficher alternativement la consommation cumulée totale (les inscriptions HP ou HC n'apparaissent pas) et la puissance moyenne maxi. atteinte. J'ai contacter la société DELTA DORE afin d'avoir la confirmation que le boitier TYWATT 30 est bien compatible avec un compteur LINKY (modèle SAGEMCOM) ; j'attends leur réponse (ils m'avais déjà répondu à une première question). Ou bien penser vous qu'il faudrait faire une demande auprès d'ENEDIS ou d'ENGIE ? Une demande d'activation de la téléinformation par exemple. Merci à nouveau pour vos réponses !