bonjour à tous,
mettez moi au courant Explose de rire Pfff ! sur une prise équipée d'un plot terre, lors de la prise de mesure sur la prise, le multimètre m'indique 230, jusqu'à là c'est normal. Lors de la prise de mesure d'un des trou avec la broche terre, le multimètre me marque soit 0 et si je change de trou, j'ai 230 comme indication, normal ou pas ?
car sur certaines prises cette valeur oscille autour de 80 volt Ca tourne pas rond là-dedans pourriez- vous m'expliquer ? Adore (qu'est ce que je suis fayotte ! Grand sourire )
De plus certaines prises sont équipées d'un fusible, mon crabe59 me dit que c'est interdit pour les locations, à t-il raison ou je peux le taper ?
pour tous ceux qui vont s'impliquer à me répondre, je les remercie vivement de tout coeur, Adore là je ne fayotte pas ! quoi que ....
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10088
02/06/2012 à 14h17
02/06/2012 à 14h17
salut


si tu a OV entre une des bornes et la terre, c'est que cette borne est le neutre

si tu a 230V (ou plutot la même chose qu'entre phase et neutre) c'est que c'est la phase

si tu a une toute autre valeur par ailleurs c'est que la terre est mal raccordée quelquepart...

Cesprises avec fusible incorporé ne devraient plus exister...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...