Bricoleur du Dimanche

Modifications de mon installation électrique

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
06/02/2023 à 19h01
06/02/2023 à 19h01

Bonjour,

Je vous fait un partage d'expérience sur une rénovation électrique partielle.

Un électricien a modifié mon installation électrique sur plusieurs points mais pas d'autres :

- Remplacement d'un circuit de convecteurs électriques 20 A par un disjoncteur 16 A au motif que les connections terminales sont câblées en 1,5 mm² et la distribution commune en 2,5 mm². Je suis personnellement choqué qu'un circuit ait pu être fait de cette manière...

- La terre a été tirée dans des circuits de prises qui en étaient dépourvus (c'était un miracle de pouvoir tirer dans de l'ICTA 16 sans retirer 2 conducteurs existants et en virage !). La câblage étant en 2,5 mm², la même section a été tirée pour le fil vert/jaune. Néanmoins, une difficulté insoluble persiste, il a fallu se raccorder par un pontage en 1,5 mm² dans une pieuvre électrique où se trouvaient les fils de terre existants. C'était la terre d'un plafonnier. Les connections 2,5 mm² sur un Wago incorporées dans le béton étaient trop rétractés et enchevêtrées pour les extraire sans risque de casse. Sino, il aurait fallu enlever le béton et éventrer partiellement le boitier de dérivation. Est-ce gravissime de laisser ce pontage sachant que les circuits de prises sont en 16 A ?

- Le circuit 20 A des prises plan de travail pour la cuisine comprend une prise frigo. Elle commence par un R2V Phn + T, mais arrive à la prise en 2x1,5 mm² par Ph et N et 1,5 mm² pour la terre. Il y a donc un raccordement électrique mais ce dernier est dissimulé dans la cloison. Pour refaire ça propre, il faut soit faire du "comté" soit tout casser... D'autres solutions ?

- Un circuit spécialisé lave-linge a été créé : l'ancien était une dérivation en 1,5 mm² sur un circuit commun de PC...

- L'électricien m'a dit qu'il était impossible de mettre sous 16 A le circuit du four. Pourquoi ?

Avis aux spécialistes et connaisseurs...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
06/02/2023 à 20h21
06/02/2023 à 20h21

Bonjour

1/ Sage décision

2/ Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité d'un existant

Un pontage de terre en 1,5², c'est toujours mieux que pas de terre du tout. Et limité à 16A, pas vraiment de soucis

3/ Mettre un disjoncteur 16A au départ

4/ Avec ces seules informations, difficile de vous dire pourquoi il a dit cela.

Parce que tant que votre four n'a pas une puissance supérieure à 3600W, ce qui n'arrive jamais sur le four domestiques, cela ne devrait pas poser de soucis, sauf s'il y a d'autres choses sur le même circuit.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
21/02/2023 à 17h48
21/02/2023 à 17h48

Bonsoir,

C'est noté pour vos remarques.

Je viens de finir le repiquage à la terre pour les deux premières prises électrique non raccordées.

J'ai fait une dernière découverte concernant ma pompe à chaleur.

Une connexion intermédiaire a été faite derrière l'unité intérieure à l'air libre. La partie circuit qui va vers l'extérieur est de trois conducteurs en 2,5 mm2 non insérés dans une gaine ICTA (ou que très partiellement). A l'extérieur en tout cas, les conducteurs avec leurs couleur respectives sont visibles.

Je souhaiterais donc remplacer cette section par un R2V 2,5 mm2 et mettre le raccordement intermédiaire dans un boitier d'encastrement.

Est-il possible de tirer le R2V avec un tire-fil nylon ?

Merci pour votre aide.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/02/2023 à 17h49
21/02/2023 à 17h49

Bonjour

Cela dépend de la section de la gaine.

N'hésitez pas à mettre du lubrifiant type Yellow ou Caprigel


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
21/02/2023 à 18h32
21/02/2023 à 18h32

En regardant, il y a une ICTA 20 avec un autre câble type R2V avec 5/6 conducteurs 1,5 mm2. Il faudra sûrement utiliser un tire-fil sur un conducteur existant et ensuite retirer les deux autres et enfin tirer le nouveau câble. Lubrifier, souhaitable en effet.

La succès ne semble pas certain.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 63