Bonjour a tous.

J'ai un tableau électrique situé dans le garage. Le disjoncteur et compteur sont à 1.10m du sol à peu près. Au dessus tableau 3 tableau 3 rangées.
On doit ajouter des disjoncteurs et un tableau de communication. Logiquement on peut le placer à côté du tableau existant. Si je mets mes 2 tableaux l'un à côté de l'autre, j'ai une gaine d'évacuation d'eau situé a moins de 20 cm.
Certains me disent de mettre une porte sur le tableau, d'autres que c'est pas grave (c'est l'évacuation d'eau c'est tous) d'autre que c'est interdit, qu'il faut faire un coffrage sur l'évacuation.
Je suis un peu perdu.
A quelle hauteur maxi je peut mettre mes disjoncteurs ?
par rapport à l'évacuation d'eau ( qui se trouve à quelques cm) qu'est ce que je dois faire?

merci
a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/09/2017 à 22h52
10/09/2017 à 22h52
Bonjour

Les manettes des disjoncteurs entre 0m50 et 1m80, s'il y a une partie située entre 0m50 et 0m90, elle doit être fermée par une porte

l'ETEL, doit être à plus de 60cm d'un point d'eau, mais une canalisation n'est pas un point d'eau. Il faut juste qu'elle ne soit pas dans l'ETEL.

Dans quel cadre posez vous cette question une installation neuve ? une rénovation totale ? une extension ? une rénovation partielle ? une mise en sécurité ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par soad

avatar - soad
Ouvrier
Message(s) : 107
11/09/2017 à 21h23
11/09/2017 à 21h23
bonsoir,

il y a une extension a faire et un tableau de communication a installer. Il y a déja un tableau 3 rangées actuellement.