Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
21/12/2015 à 09h10
21/12/2015 à 09h10
Bonjour,
hier matin plus d'eau chaude. J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne. J'ai changé le disjoncteur 20A de mon tableau, mis mon ballon en marche forcée et à 22h30 (heures creuses) mon disjoncteur s'est mis sur "auto" tout seul, mais ce matin toujours pas d'eau chaude. Que puis-je faire ?
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2015 à 10h02
21/12/2015 à 10h02
Salut,

doume8 a écrit :

Bonjour,

.....J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne.
merci



Tu as eu de l'eau chaude ?? Si oui il n'y avait aucune utilité de remplacer les disj 20A.

Si a 22h30 le contacteur s'est mis en auto c'est que l'info EDF est bonne..

Voir avec un voltmètre s'il y a 230V aux bornes du ballon après avoir mis le contacteur en marche forcée
ou créer un compte pour participer

Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
21/12/2015 à 10h11
21/12/2015 à 10h11
oui j'ai 230 en marche forcée
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2015 à 12h52
21/12/2015 à 12h52
re

et l'autre question !!! qu'en est-il ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
21/12/2015 à 14h58
21/12/2015 à 14h58
quelle autre question ?
bilan= pas d'eau chaude en mode normal et de l'eau chaude en mode marche forcée avec changt du disjoncteur au compteur mais pas d'amélioration. j'ai 230 V sous le ballon que dois-je faire ?
merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2015 à 15h13
21/12/2015 à 15h13
Re

Met un coup de multimètre en aval de ton contacteur ce soir à 22h30 ...

>> si 0V le contacteur est HS

Si tu ne veux pas attendre 22h30, tu deconnectes les fils en A1 et A2 et tu y amenes directement un neutre en A1 et une phase en A2 ...puis tu prends la tension en aval du contacteur.
ou créer un compte pour participer

Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
23/12/2015 à 09h31
23/12/2015 à 09h31
erdf est venu me changer mon contacteur hier et ce matin .......pas d'eau chaude. Que reste -t-il comme option à part changer le ballon ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/12/2015 à 07h45
24/12/2015 à 07h45
Bonjour

Je doute qu'ERDF ait changer votre contacteur HC (ce que vous mettez en marche forcée) T\'es sûr ?
Cela fait partie de votre installation privative, il n'y touchent pas.
Au mieux, ils ont changé le relais ERDF qui se trouve de leur côté

Si vous avez de l'eau chaude en marche forcée, c'est que le problème ne vient pas du ballon. Sourire

Avez vous fait le test demandé par 10doigts, à savoir mettre phase et neutre sur A1A2 en mode auto et voir la tension en sortie ?
Cela répondra à la question, est-ce que le contacteur est HS ? Confus

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
24/12/2015 à 11h10
24/12/2015 à 11h10
j'ai branché un neutre en A1 et une phase en A2 en mode auto et j'ai 230V partout jusqu'au ballon et à l'entrée du thermostat.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
24/12/2015 à 15h04
24/12/2015 à 15h04
salut
et la sécurité sur le thermostat, il y a un tout petit bouton sur le thermostat, c'est une sécurité, appuis dessus avec un petit tournevis, si c'est en sécurité on entend un déclic quand on appuis dessus.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/12/2015 à 18h10
24/12/2015 à 18h10
J'ai peut être mal interprété la phrase : Honte
"J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne"

J'avais compris que cela voulais dire qu'il y avait de l'eau chaude Quand ça veut pas...

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
24/12/2015 à 18h36
24/12/2015 à 18h36
Carminas a écrit :

J'ai peut être mal interprété la phrase : Honte
"J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne"

J'avais compris que cela voulais dire qu'il y avait de l'eau chaude Quand ça veut pas...


salut carminas
tu as bien lu
doume8 a écrit :

bilan= pas d'eau chaude en mode normal et de l'eau chaude en mode marche forcée avec changt du disjoncteur au compteur mais pas d'amélioration. j'ai 230 V sous le ballon


il y a aussi ceci
doume8 a écrit :

j'ai branché un neutre en A1 et une phase en A2 en mode auto et j'ai 230V partout jusqu'au ballon et à l'entrée du thermostat.


et à la sortie?
ou créer un compte pour participer

Par doume8

avatar - doume8
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
25/12/2015 à 19h16
25/12/2015 à 19h16
je résume,
le bloc de erdf a été changé par erdf = compteur heures creuses avec fusible 2A = tout neuf
j'ai changé au tableau le "fusible" ou le "contacteur"ou le "dpn 20A" qui met en heures creuses ou en auto le ballon= tout neuf
au niveau du ballon d'eau chaude, lorsque je suis en marche forcée j'ai de l'eau chaude mais vers 22h30 le compteur heures creuses s'enclenche donc fin de la marche forcée et le matin au réveil je n'ai pas d'eau chaude. sous le ballon il y a une "pastille" que l'on peut pousser = résistance ? à coté d'un témoin rouge pivotant pour la chaleur souhaitée. tout fonctionne mais la nuit qq chose s'arrête et empêche l'eau chaude d'être stockée chaude. peut-être le thermostat ne fonctionne plus ou cette résistance ?
tous les matins j'ai de l'eau TIEDE résultante d'une nuit de chauffe avec refroidissement avec le temps.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
25/12/2015 à 22h51
25/12/2015 à 22h51
Bonsoir

Un chauffe eau cela tient l'eau chaude pendant au moins 48heures, sauf si c'est un tout petit.

Il doit y avoir un problème de chauffe, resistance HS ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
26/12/2015 à 06h56
26/12/2015 à 06h56
salut
si l'eau chauffe en marche forcée cela ne vient ni de la résistance ni tu thermostat. Ca tourne pas rond là-dedans
si le contacteur s’enclenche bien en HC
si il y a 230 volts à l'arrivée sur le thermostat en HC et bien il doit y avoir de l'eau chaude.
Ce n'est pas que tout a été changé que cela fonctionne correctement en HC
donc pendant les heures creuses vérifier que le contacteur est bien enclenché et qu'il y a du 230 volts à l'arrivée sur le thermostat.
c'est seulement après avoir les résultats de cette vérification que l'on pourra en dire plus.


PS ne pas se fier au retour marche forcée en auto du contacteur certain ne le font pas.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
26/12/2015 à 09h25
26/12/2015 à 09h25
Bonjour

Il y a quand même un truc qui m'intrigue.
Si à 22h30 la marche forcée repasse en auto, c'est que le contact se ferme et cela devrait continuer à fonctionner pendant la nuit.
Confus

Carminas
ou créer un compte pour participer