Bonjour,
.....J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne.
merci
J'ai peut être mal interprété la phrase :
"J'ai testé la marche forcée de mon ballon électrique et ça fonctionne"
J'avais compris que cela voulais dire qu'il y avait de l'eau chaude
bilan= pas d'eau chaude en mode normal et de l'eau chaude en mode marche forcée avec changt du disjoncteur au compteur mais pas d'amélioration. j'ai 230 V sous le ballon
j'ai branché un neutre en A1 et une phase en A2 en mode auto et j'ai 230V partout jusqu'au ballon et à l'entrée du thermostat.