phase et neutre a couple

phase et neutre a couple

Hors ligne Par tapisbleu

avatar - tapisbleu
Petite nouvelle
Message(s) : 4
le 25/01/2015 à 23h15
bonjour

j'ai besoin d'aide j'ai mon tableau Electrique a fusible que les phase et neutre tout et mélange je voudrais le changer mettre des disjoncteurs mais mon souci comment connaitre la phase et le neutre qui se marie
je ne sait comment faire c'est surtout sa mon gros probleme

et j'ai pris un tableau a 3 range puis je plus tard ajoute des disjoncteur car je vais évolué


j’espère qu'on pourra m'aider et réussir dans mon projet


merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7591
le 25/01/2015 à 23h25
Bonsoir

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.


Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.

A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 333
le 26/01/2015 à 11h59
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et j'au eu presque le même problème : j'avais une palanquée de fils rouges et bleus qui sortaient d'une gaine et je ne savais pas lesquels étaient à qui.
J'ai procédé comme suit :
J'ai disjoncté tous les fusibles du faisceau concerné.
J'ai écarté tous les fils les uns des autres.
J'ai "rejoncté" un fusible, puis l'ai testé avec un tournevis-testeur quels fils réagissaient. (le neutre non coupé réagit aussi c'est le fameux "retour de neutre", c'est plus faible mais bien visible) Une fois trouvés : j'ai apairé le P+N dans un domino bien propre, puis je suis allé couper le fusible et je suis passé au suivant, et ainsi de suite...

Dans votre cas : au lieu de disjoncter/rejoncter il faudrait dévisser/revisser chaque fil ... ca sera plus long mais le résultat devrait être le même.

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 270