Bonjour,
Je viens de planter mon piquet de terre, il fait 1.5m j'ai réussi à l'enfoncer de 1.10
est ce suffisant svp ?
et faut il que je mette la broche avec l'écrou au ras de la terre ou je le laisse en hauteur svp ?
Merci
Bonjour
Pour savoir si c'est suffisant, il faut mesurer la terre pour voir si elle est inférieure à 100 ohms.
Si OK, mettre l'écrou dans un regard au raz de la terre et couper le reste de la tige qui dépasse.
Tu es génial Carminas, merci bcp 😍!!! Y a un électricien pro qui bosse à coté en ce moment, je vais l'attraper pour qu'il me mesure la terre
par contre j'ai branché ma terre directement au bornier "terre" du tableau et il me semble pour mesurer la terre il faut creer une barrette de coupure c'est bien ça ? sinon l'electricien pro ne pourra pas mesurer la terre ?
Ca dépend quel appareil il utilise
Mais de façon la barrette c'est pour faciliter les choses, il peut toujours débrancher le fil de terre au niveau du bornier
Parfait merci bcp, bon we mon ami😍
Hello,
Il a certainement un mesureur de boucle, donc fil de terre raccordé au tableau
@+
super efred merci bcp bon we
Bonjour,
J'ai pu attrapé l'électricien qui bossait à coté
Il a enfilé un appareil dans la prise modulaire que j'avais crée au tableau
IL trouve 300 ohms grrrrrrrrrrrr
On voit un bout de dalle que j'avais cassé on a déplacé la terre voir photo et alléluia TERRE à 28 ohms génialllllll 😍
Membres en ligne
Membre(s) : erge