plaque électrique encastrable 2 feux

avatar - princebleu
Ouvrier
Message(s) : 177
05/10/2010 à 20h30
05/10/2010 à 20h30
Bonjour, je souhaiterais mettre un four électrique encastrable que je brancherais sur la prise de 20 A, mais pour la plaque qui serait une plaque 2 feux (domino) (je sais pas encore si se sera vitro, induction, électrique...) doit je la brancher sur une 20A ou sur une 16A?
Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
05/10/2010 à 20h54
05/10/2010 à 20h54
En principe, pour une plaque, il faut un circuit 6² 32A.

Pour une 2 feux, peut être qu'un circuit moindre suffit. Il faudra suivre les préconisations du fabricants.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/10/2010 à 20h55
05/10/2010 à 20h55
Bonsoir,

Une 20A surtout d'autan plus si tu choisi une induction
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
05/10/2010 à 20h58
05/10/2010 à 20h58
Bonjour
Pour une deux feux ,une ligne en 2,5mm² et disjoncteur 20A c'est bon! Mais il est préférable de prévoir une ligne en 6mm² disjoncteur 32A au cas ou un jour une 4 feux serait mis en place!!
ou créer un compte pour participer