Bricoleur du Dimanche

plusieurs modules sous protection 2A

avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
05/05/2010 à 13h47
05/05/2010 à 13h47
Bonjour,

mon tableau électrique est équipé, entre autres, d'un gestionnaire d'énergie deltadore et d'un contacteur J/N pour le cumulus. Ces 2 appareils doivent être protégés par un disj A.

A priori, le gestionnaire pourrait assurer également la fonction contacteur J/N mais sur les conseils d'un membre d'ici, j'ai préféré ne pas l'utiliser et en ajouter un à part entière.

Mon fournisseur de matériel électrique m'a dit sans plus d'explications, que je pouvais relier ces 2 appareils sous le même disj 2A, est-ce que c'est réellement possible ? Et y a-t-il des dispositions particulières pour le câblage ? Je pense par exemple à la liaison entre la phase du disj 2A qui doit être reliée au compteur EDF pour les infos, dans mon cas cette liaison est déjà occupée par le gestionnaire...

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
05/05/2010 à 19h21
05/05/2010 à 19h21
Bonsoir


Je ne vois pas ce qui vous emcherait de mettre l'ensemble sous le même disjoncteur 2A.
Même si d'un point de vue pratique je pense qu'il est préférable de les rendre indépendants.

Mais le plus simple serait de faire gérer l'ECS par le gestionnaire, sauf si vous avez besoin d'utiliser la sortie qui lui est dédiée pour un autre usage.

@+

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
05/05/2010 à 20h00
05/05/2010 à 20h00
bonjour
Tout a fait d'accord avec carminas et je complète le câblage sur le compteur, si je me trompe carminas rectifiera, le gestionnaire et le contacteur J/N ne se branche pas sur les mêmes bornes donc aucun problème a ce que le 2A serve aux deux!
Mais, comme dit carminas,pourquoi ne pas se servir de la sortie sur le gestionnaire, c'est fait pour!!
ou créer un compte pour participer
avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
05/05/2010 à 22h31
05/05/2010 à 22h31
Sur le compteur, on trouverait donc :
- 2 bornes "teleinfo" destinées au gestionnaire
- 2 bornes "J/N" différentes destinées au contacteur J/N ?

Vu que mon compteur est en limite de propriété, il faut donc prévoir 4 fils si je veux avoir les 2 systèmes ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
05/05/2010 à 22h40
05/05/2010 à 22h40
Oui

Téléinfo : bornes I1I2
HC : bornes C1C2.

Il faut aussi vérifier que les 2 sont bien activées simultanément, ce qui n'est pas toujours le cas (allez vérifier à l'ohmètre que le contac C1C2 est bien fermé pendant les HC et ouvert pendant les HP).

Mais si votre compteur est bien en limite de propriété, je ne me poserait pas de question et j'utiliserait la sortie HC du gestionnaire.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
06/05/2010 à 08h15
06/05/2010 à 08h15
Oui oui, il est bien en limite de propriété.

Les bornes I1I2, bien que différentes des bornes C1C2, fournissent donc quand même les infos HC/HP au gestionnaire ?

Pourquoi est-ce que ce sont des bornes différentes ? (question de culture uniquement...)
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
06/05/2010 à 08h34
06/05/2010 à 08h34
Les bornes C1 C2 c'est un simple contact qui se ferme pendant les HC.
Les bornes I1 I2 envoient au gestionnaire un signal informatique qui comportent plein d'info, dont l'info HC.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
06/05/2010 à 08h46
06/05/2010 à 08h46
Merci Carminas.

@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : deespo , Gegelabricole , Carminas , le+bo

Visiteurs non identifiés : 244