08/02/2011 à 19h24
08/02/2011 à 19h24
Bonjour. Ma maison a 20 ans. Sur la prise cuisine plaque de cuisson, il y avait une plaque d'une puissance de 6000 w. Je viens d'acheter une plaque a induction d'une puissance maxi de 7400 w La ligne est protégé par un fusible de 32 amp. Je viens de mesurer la section du cable qui est du 4 mm D'apres ce que je lit, il faudrait du 6 mm Cependant, les normes ayant evoluées, et les plaques existant deja il y a 20 ans, puis je considerer qu'avec du cablage de 4 mm, ca passera avec ma nouvelle plaque, ou suis je absolument obligé de cabler en 6 (ce qui serait impossible sauf a refaire ma cuisine). Comment pourrais je savoir si ça passe ? Si j'allume toute les plaques a fond en meme temps et que le fusible ne saute pas, puis je considerer que c'est bon ? Quels risques sinon ? Merci de vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
08/02/2011 à 19h29
08/02/2011 à 19h29
salut

le fil est il monobrin ou multibrin???


la section d'un fil se mesure en mm², pas en mm

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par surfeur

avatar - surfeur
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/02/2011 à 19h41
08/02/2011 à 19h41
Bonjour. Multibrins. J'ai remarqué que dans le tableau, les barettes de distribution avaient une epaisseur largement inferieur à celle d'un cable de 4mm. Cela me laisse songeur sur l'utilité de mettre du 6.... Merci de vos conseils.
ou créer un compte pour participer

Par surfeur

avatar - surfeur
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/02/2011 à 20h06
08/02/2011 à 20h06
J'ai trouvé sur un site qu'un cable de 4mm sur moins de 25 m supportait 7200 W.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
08/02/2011 à 20h58
08/02/2011 à 20h58
surfeur a écrit :

Bonjour.
Multibrins.
J'ai remarqué que dans le tableau, les barettes de distribution avaient une epaisseur largement inferieur à celle d'un cable de 4mm. Cela me laisse songeur sur l'utilité de mettre du 6....
Merci de vos conseils.




si c'est multibrins, c'est du 6mm²



On n'est pas là pour discuter de ce que peut véhiculer un peigne (63A)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
08/02/2011 à 21h00
08/02/2011 à 21h00
surfeur a écrit :

J'ai trouvé sur un site qu'un cable de 4mm sur moins de 25 m supportait 7200 W.




Ben NON, pas possible dans votre cas

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par surfeur

avatar - surfeur
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/02/2011 à 21h50
08/02/2011 à 21h50
efred a écrit :

surfeur a écrit :

Bonjour. Multibrins. J'ai remarqué que dans le tableau, les barettes de distribution avaient une epaisseur largement inferieur à celle d'un cable de 4mm. Cela me laisse songeur sur l'utilité de mettre du 6.... Merci de vos conseils.

si c'est multibrins, c'est du 6mm² On n'est pas là pour discuter de ce que peut véhiculer un peigne (63A) @+

Bon. Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/02/2011 à 21h52
08/02/2011 à 21h52
Bonsoir

surfeur a écrit :

J'ai trouvé sur un site qu'un cable de 4mm sur moins de 25 m supportait 7200 W.



C'est possible dans certaines conditions de pose bien particulières.
Pas en locaux d'habitation

Dans certains cas de figure (pose en enterré par exemple) on peut passer 14kW avec du 4². Mais ce genre de dimensionnement est fait par un bureau d'études dans des cas précis d'utilisation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2011 à 22h12
08/02/2011 à 22h12
Bonsoir ,

Question subsidiaire : c'est un multibrin souple ou rigide ?

Une photo peut être !!
ou créer un compte pour participer