Bonjour,
Peut on commander une prise câblée en 2,5 mm2 sur circuit prise avec un interrupteur ( qui servirait à alimenter un lampadaire car je n'ai pas de circuit lumière à proximité)
Merci pour votre aide.
Bonsoir
Normativement je dirais que non.
En pratique vous pouvez le faire sans trop de risque.
Le seul risque c'est qu'un jour quelqu'un branche un appareil gros consommateur sur cette prise et que l'interrupteur ne soit pas prévu pour une telle intensité.
Merci
Je précise que mon circuit prise est protégé par un disjoncteur 16A.
Si je comprends bien il y a un risque au niveau de l'interrupteur si on branche autre chose de beaucoup plus puissant qu'un lampadaire... ( L'interrupteur serait à 1 m de hauteur au dessus de la prise, plus pratique qu'un bouton sur le lampadaire)
Merci
Bonjour
Suivant les modèles d'interrupteur, il acceptent 6A (1400W), 10A (2300W), 16A (3600W).
A voir ce qui est inscrit à l'intérieur du votre.
Tant que vous ne dépassez pas ces valeurs pas de problème.