Bonjour à tous,

Petite question sur le 30mA suite à quelques peripéties ce weekend...

J'ai pris un coup de jus en touchant le fil de phase (oublié de couper le jus... je sais... Hum-hum !). Le 30mA ne s'est pas coupé. Je croyais que c'était dans le but de proteger les personnes... pas dans ce cas?
J'ai aussi fais un petit court-jus phase/neutre (je me suis lancé tête dans le guidon sans faire attention...re-je sais... Hum-hum !)...
Et la, c'est le Disjoncteur EDF qui a pris... ni le DD 16A, ni le 30mA... Normal?

Merci d'éclairer ma lanterne... sans me dire que je suis un boulet Rigole

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
29/03/2010 à 15h23
29/03/2010 à 15h23
salut ptit boulet ... Ouuupssss Tire la langue
En fait rien n'est normal dans tout ça
si il y a eu contact direct ton 30mA aurait dut sauter voir meme le général
pour un court jus aussi le dj aurait dut faire sont travail
as tu testé ton 30mA ? en appuyant sur le bouton test ?
De quel marque est ton appareillage ?
Bon promis je dis plus que t'es un boulet
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
29/03/2010 à 15h58
29/03/2010 à 15h58
Bonjour kvalier,

Non, je n'ai pas testé. Je le ferai en appuyant sur le 'Test'...
C'est du Siemens... Je pensais quand même que c'etait du bon matos...

Je sais, c'est des erreurs des débutants mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
29/03/2010 à 16h11
29/03/2010 à 16h11
Bonjour a tous

Deux raisons que le diff. n'est pas sauté
1= en panne donc a vérifier
2=la châtaigne était trop faible et est resté sous la valeur des 25mA mais sa chatouille un peu!!

Normal ou presque que le DD n'est pas sauté , l'intensité a été assez forte et est passé au dessus du DD disons que le DD n'a pas eu le temps de sauté!

Pour Kvalier qui fait beaucoup d'industrie c'est ce que l'on appelle l'ICC!!!!

De toute façon toujours coupé le courant (ne faite pas comme moi)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
29/03/2010 à 16h53
29/03/2010 à 16h53
Bonjour les3c19,

Intensité attenuée par l'isolation des chaussures par exemple?
Bon, OK pour ce point. C'est vrai que ca m'a magné mais c'était pas hyper violent (comparé à une cloture electrique pour vache lol)

Et en ce qui concerne le DD 16A qui n'a pas sauté lors du court jus?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
29/03/2010 à 17h14
29/03/2010 à 17h14
Pedrolito a écrit :

Bonjour les3c19,
Et en ce qui concerne le DD 16A qui n'a pas sauté lors du court jus?



voila ce que je t'ai deja répondu
les3c19 a écrit :

Normal ou presque que le DD n'est pas sauté , l'intensité a été assez forte et est passé au dessus du DD disons que le DD n'a pas eu le temps de sauté



Je rajouterais une chose que j'ai oublié, si tu es isolé du sol et que tu touche phase et neutre, là y a rien qui va sauté et c'est toi qui risque de sauter dans l'autre monde!!
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
29/03/2010 à 17h46
29/03/2010 à 17h46
humm l'ICC d'un dj est le courant max que celui ci peu couper sans se souder
Dans l'industrie on défini se courant par l'icc du TBT et on y applique les calculs qui abaisse l'icc initial (longueur de cable section etc )
en tarif bleu l'icc ne depasse pas 3KA il me semble
mais je vois pas pour quoi ça empêche le DD de sauter ???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
29/03/2010 à 18h31
29/03/2010 à 18h31
kvalier a écrit :

humm l'ICC d'un dj est le courant max que celui ci peu couper sans se souder
Dans l'industrie on défini se courant par l'icc du TBT et on y applique les calculs qui abaisse l'icc initial (longueur de cable section etc )
en tarif bleu l'icc ne depasse pas 3KA il me semble
mais je vois pas pour quoi ça empêche le DD de sauter ???


Pose toi la question pourquoi il y a des disjoncteur en ICC 25KA!!
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
29/03/2010 à 19h26
29/03/2010 à 19h26
je vois pas ou tu veux en venir ?
un dj avec un ICC de 25kA doit servir a protéger des départ tres proche d'un Transfo Basse tension
un transfi basse tension ERDF par exemple L'icc d'un transfo est de l'orde de 40KA si on fait un cour circuit a la sortie du transfo on a instantanément un cours circuit qui monte directement a ICC du transfo
je t'explique pas le boummmmmm
donc le courant est limité uniquement par la résistance du câble donc de sa section et de sa longueur
Dans le batiment en tarif bleu les installations ne sont pas a coté des transfo et donc on des centaines de metre de cable voir des km
ERDF choisi la section des cables par rapport a la distance d'alimentation de façon a se que arrivé a l'installation ICC ne puisse pas depasser les 3KA
en industrie c'est different
on choisi le DJ en consultant des tableau qui donne l'ICC suivant les longueurs et sections ou on fait les calculs
L'ICC est seulement une valeur qui defini le maximum de courant que peu couper un disjoncteur
un dj placer a 10 mètre du transfo par exemple même avec Un ICC de 10KA voir 25KA aura beau sauter il ne coupera pas le circuit
mais il aura sauté