Prise et eclairages extérieur sur la même ligne que les prises ou lumières intérieures

Par Jasmine

avatar - Jasmine
Petite nouvelle
Message(s) : 2
11/05/2017 à 18h06
11/05/2017 à 18h06
Bonjour, On vient de commencer les travaux de finitions de la maison que nous avons fait construire. Mon père est électricien dans le bâtiment public et il a remarqué que la prise et les éclairages extérieurs(en façade de la maison) sont branchés sur la même ligne et donc même disjoncteur que des prises ou luminaires intérieurs. Selon lui ce n'est pas aux normes, les éléments extérieurs sont censés avoir leur propre ligne et disjoncteur. Avant de me retourner contre le constructeur je voudrais être sure de cette info, et être sure que les normes de l'habitation individuelle sont les mêmes que celle du public que mon père connait, dans ce cas là. Merci beaucoup pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
11/05/2017 à 18h58
11/05/2017 à 18h58
Bonjour,
Les circuits éclairage doivent être différencier des prises,
extrait du chapitre 10 article 10.1.3.2.1: "Pour l’extérieur, un point d’alimentation d’éclairage doit être prévu par entrée principale ou de service communiquant directement avec le logement.Cette alimentation peut être issue d’un circuit d’éclairage intérieur. Il est recommandé d’installer un luminaire à proximité des entrées, principale et de service, et
des portes de garage"
mon avis:Le mieux c'est pas sur le même IDR 30mA, car la moindre goutte d'eau(pluie) sur appareillage d'éclairage(non IPX4) peu faire déclencher le differentiel, et si vous avez vos prises et/ou éclairage intérieur vous n'aurez plus de lumière à l'interieur.
Les prises exterieur doivent etre min IPx4(Possibilité d’eau tombant “en pluie” dans une direction formant avec la verticale un angle au plus égal à 60°., extrait de la norme NFC15-100, extrait 512.2.4 du chapitre 5)
c'est vous qui choisissez, c vous la cliente!
Si c'est une construction neuve, vous aurez le consuel, tant que vous n'avez pas le papier du consuel, bloquez la facture de l'électricien, car une fois qu'il sera payé, il sera moins dispo pour venir lever les non conformités.
cordialement.
Attention la norme à changer, decret en application depuis novembre 2016.

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
11/05/2017 à 19h09
11/05/2017 à 19h09
Le moindre doutes n'hesitez pas à demander!
le site est fait aussi pour cela!
quand j'étais à mon compte y'a qq année, une dame est venu me voir, car elle avait un doute sur l'installation que lui faisait sont electricien, j'y suis allé pour voir, ça valait le détour!! elle est resté 3 ans avec un compteur de chantier sans avoir pu avoir le consuel car le charlatant d’électricien avait fait que de la m...e! et elle avait payé la totalité de l'install avant que celle-ci soit terminée. donc vaut mieux bloquer une facture de qq jour et etre sur que l'artisant va revenir, jamais payer avant!!! seulement les 30% à la signature du contrat.

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/05/2017 à 19h47
11/05/2017 à 19h47
Jasmine a écrit :

. Avant de me retourner contre le constructeur je voudrais être sure de cette info, et être sure que les normes de l'habitation individuelle sont les mêmes que celle du public que mon père connait, dans ce cas là.
Merci beaucoup pour vos réponses


salut
il y a des différences notoires entre tertiaire(public) et habitation
Il va y avoir le passage (*ou pas)du contrôleur consuel, si il y a une non conformité ce sera lui qui sanctionnera et ne donnera pas la feuille pour la mise en service du comptage.
Avec l'amendement A 5 d'octobre 2015, il est possible de mélanger les circuits prises et lumières (disjoncteur 16 A sur fil en 1.5, les prises en 1.5 étant autorisées. Ce n'est pas ce qui se fait, en règle générale on sépare ces différents circuits.

*si l'installateur professionnel est connu par son sérieux dans les services du consuel, ce dernier ne le visite qu'un fois l'an minimum.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
11/05/2017 à 19h50
11/05/2017 à 19h50
Hello

La norme demande des protections dédiées pour les circuits extérieurs seulement s'ils ne sont pas attenants au bâtiment


Ainsi, une applique extérieure peut tout à fait être alimentée par le même circuit qu'un éclairage intérieur


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
11/05/2017 à 21h50
11/05/2017 à 21h50
Limiter à 5 prises pour du 1.5mm2 en utilisant un disjoncteur 10A, sinon avec du 16A protection surcharge du conducteur non assuré, et risque de non conformité par le controleur du consiel
Il me semble pas que dans le A5 ils aient autorisé un conducteur 1,5mm2 avec un disjoncteur 16A, je l'ai pas sous la main, je vérifierai demain matin

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/05/2017 à 22h54
11/05/2017 à 22h54
Bonjour

Bien sur que si.

Avec amendement A5, circuit prises autorisé en 1,5² pour 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
12/05/2017 à 00h13
12/05/2017 à 00h13
Tux-man03 a écrit :

Limiter à 5 prises pour du 1.5mm2 en utilisant un disjoncteur 10A, sinon avec du 16A protection surcharge du conducteur non assuré, et risque de non conformité par le controleur du consiel
Il me semble pas que dans le A5 ils aient autorisé un conducteur 1,5mm2 avec un disjoncteur 16A, je l'ai pas sous la main, je vérifierai demain matin




tu peut éviter de dire des bêtises STP


avant amendement 5 c'était certes oui dans le cas de prises de courant pour du 1,5mm² : maxi 5 prises mais pour 16A, pas 10A....


Au fait, la 15-100 est consultable 24h/24, gratuitement sur le site de l'AFNOR...



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Jasmine

avatar - Jasmine
Petite nouvelle
Message(s) : 2
12/05/2017 à 22h30
12/05/2017 à 22h30
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 00h59
13/05/2017 à 00h59
ils ont fait n'importe quoi dans A5 mais bon! lol

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
13/05/2017 à 04h46
13/05/2017 à 04h46
Hello


Tux-man03 a écrit :

ils ont fait n'importe quoi dans A5 mais bon! lol




C'était déjà 16A pour du 1,5mm² avant l'amendement 5...

En fait, depuis décembre 2002 déjà sans aucun soucis

Tu semble ne pas connaitre grand chose de la partie domestique de la norme



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/05/2017 à 06h26
13/05/2017 à 06h26
efred a écrit :


Tu semble ne pas connaitre grand chose de la partie domestique de la norme


salutàtous
Je plussoie vigoureusement !
je rajoute : ni de la partie industrielle vu sa réponse sur le courant faible ( fil téléphone ne 0,75mm² et possibilité de mettre une prise TBT)
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 08h24
13/05/2017 à 08h24
Protection surchage 1.5mm² doit etre qu'avec du 10A max, 2,5mm²: 20A, 4mm²(pas dans le residentiel)::25A, 6mm²:32A, 10mm²:40A, 16mm²: 63A, en gros c ce qui faut retenir pour norme depuis 2002; pour le A5 ça a changé sur certain, on attend les incendies! lol

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
13/05/2017 à 08h29
13/05/2017 à 08h29
Tux-man03 a écrit :

Protection surchage 1.5mm² doit etre qu'avec du 10A max, 2,5mm²: 20A, 4mm²(pas dans le residentiel)::25A, 6mm²:32A, 10mm²:40A, 16mm²: 63A, en gros c ce qui faut retenir pour norme depuis 2002; pour le A5 ça a changé sur certain, on attend les incendies! lol





non, non et non

c'est 16A depuis 2002 en domestique


Il y en aurait eu des incendies depuis cette date



Ne confonds pas tout STP


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 08h38
13/05/2017 à 08h38
La norme nfc15 100 fait 607 pages, le résidentiel chapitre 10 et 11 fait de 537ème page à 607ème page, soit les 70 dernière page, amendement A5 fait 78 pages désolé de pas pouvoir tout retenir, j'ai d'autre chapitre plus interressant à retenir sur les chapitre précédent désolé, quand j'ai un doute je regarde le fichier pdf sur la tablette.

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 08h40
13/05/2017 à 08h40
mais je peux avoir quelque loupé, on est pas infaillible meme les contrôleurs.