. Avant de me retourner contre le constructeur je voudrais être sure de cette info, et être sure que les normes de l'habitation individuelle sont les mêmes que celle du public que mon père connait, dans ce cas là.
Merci beaucoup pour vos réponses
Limiter à 5 prises pour du 1.5mm2 en utilisant un disjoncteur 10A, sinon avec du 16A protection surcharge du conducteur non assuré, et risque de non conformité par le controleur du consiel
Il me semble pas que dans le A5 ils aient autorisé un conducteur 1,5mm2 avec un disjoncteur 16A, je l'ai pas sous la main, je vérifierai demain matin
ils ont fait n'importe quoi dans A5 mais bon! lol
Tu semble ne pas connaitre grand chose de la partie domestique de la norme
Protection surchage 1.5mm² doit etre qu'avec du 10A max, 2,5mm²: 20A, 4mm²(pas dans le residentiel)::25A, 6mm²:32A, 10mm²:40A, 16mm²: 63A, en gros c ce qui faut retenir pour norme depuis 2002; pour le A5 ça a changé sur certain, on attend les incendies! lol