Bonjour, Au départ de mes derniers locataires, je me rend compte que 2 prises en série d'une chambre et 2 lumières dans des couloirs adjacents ne fonctionnent plus. Ceci a lieu dans un vieil appartement, juste un disjoncteur général ... et un Linky. Dans une chambre 2 prises sont H.S, l'une dépendant de la première en série. J'ai tenté de changé la première prise mais rien n'y fait. En rallumant le courant, mon tournevis testeur s'allume pourtant des 2 côtés de la première prise H.S ! (un vieux fil noir avec du tissu noir autour, un vieux fil noir avec du tissu rouge ...) Mais j'utilise également un testeur de prises à 3 diodes qui s'allument bien sur toutes les autres prises de l'appartement (hormis les 2 en questions). Pas de diodes sur le testeur = pas de phase (dit dans son manuel utilisateur). Egalement 2 lumières ne marchent plus, dans 2 couloirs différents, mais adjacents à la chambre aux prises H.S. Les douilles et fils sont pourtant bien en place, j'ai changé les ampoules mais rien n'y fait ... Merci pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
07/05/2016 à 08h30
07/05/2016 à 08h30
Salut Garcimor,

2 jours sans propositions..
Décontrasté"" que nous sommes a ne pas te répondre..."Y m'enerve !! "

Sur ces vieilles install, les neutres étaient communs.
Es tu bien sur de ne pas avoir omis des fils lors des raccordements des douilles dans le couloir et ailleurs..? Ne reste t-il pas de fils non branchés au plafond ?
ou créer un compte pour participer

Par Garcimor

avatar - Garcimor
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
08/05/2016 à 09h27
08/05/2016 à 09h27
Héhé ... Merchi ! Grand sourire Justement je n'y retourne qu'aujourd'hui. Je n'avais fait que constater les douilles de lampes, je vais les reprendre et changer les douilles si besoin. J'ai déjà eu à le faire une fois, mais là c'est la première fois que ça me le fait sur plusieurs prises et lumières en même temps. Niveau prises, j'ai changé la première car l'ancienne était un peu arrachée ..., je ferai des photos si ça ne marche toujours pas. J'ai vu que trois fils bleu vert rouge venait de gauche de la seconde prise qui dépend de la première. J'avais essayé de refaire marcher la première prise défectueuse en y rebranchant les 2 vieux fils noir venant du plafond (arrivent à la verticale à priori, donc repiqué du circuit des lampes ?). Peut être donc que cela est lié en amont aux lumières H.S ... je vais voir ! A plus!

Images jointes :

20160508_144009-min.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Garcimor

avatar - Garcimor
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
08/05/2016 à 18h56
08/05/2016 à 18h56
Toujours pas ! Je pense que ça dépasse le cadre de mes compétences de changement de prises et de douilles ... J'y suis repassé aujourd'hui, et j'ajoute des photos en pièces jointes: - J'ai changé les 2 douilles des 2 lampes H.S: ne marchent toujours pas, et j'ai du courant qui passe sur les 2 fils (tournevis testeur) - J'ai testé à nouveau ma nouvelle prise, je n'ai rebranché que les 2 fils noirs (les 3 autres proviennent de la seconde prise). Au multimètre : 0 Volts, au testeur de prises : pas de diodes allumées, au tournevis testeur, les 2 côtés s'allument (que ce soit en même temps, ou bien l'un après l'autre). En cherchant un peu sur le net : rupture de neutre ? mon fil neutre a du courant, comme si j'avais 2 phases sur la prises H.S (et les circuits de lumière H.S idem). Avec un tournevis testeur, il y a bizarrement un peu plus de lumière sur le "neutre" que sur la phase ... mais au final je n'arrive à rien sur cette prise et ces 2 lumières de couloirs ... toutes H.S La faute à qui ? l'installation il y a quelques mois du nouveau Linky EDF ?? ou bien des locataires qui avait déglingué la prise en question (un peu arrachée du mur), ce qui aurait aussi un effet néfaste sur les 2 lumières ?? Rupture de neutre ou pas ? et comment y remédier ? Je pense ne pas avoir le choix que d'appeler un professionnel, après est-ce que c'est réparable durablement ? Ou bien dois-je envisager une rénovation électrique complète (90 Euros/m2, pour 67 m2, plus les lumières de la cave => au minimum 7.000 Euros miam !!!) Merci pour vos idées et conseils, je vais aller me boire une petite mousse pour oublier ... Triste

Images jointes :

20160508_141110-min.jpg 20160508_130006-min.jpg 20160508_135522-min.jpg 20160508_140905-min.jpg 20160508_140810-min.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Garcimor

avatar - Garcimor
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
08/05/2016 à 19h39
08/05/2016 à 19h39
Ajout de photos supplémentaires: - Douilles de lumières changées, 2 fils par circuit de lumière (je ne vois donc pas de fil manquant). - Test de la prise au tournevis testeur, le fil rouge ("phase") s'éclaire moins que le fil noir ("neutre") ???

Images jointes :

20160508_122541.jpg 20160508_123924.jpg 20160508_125401.jpg 20160508_131758.jpg 20160508_131806.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10105
08/05/2016 à 20h22
08/05/2016 à 20h22
bonjour


le tournevis testeur n'est pas un outil de diagnostic fiable

il faudrait une photo du tableau de protections sans le capot pour que l'on voit les fils

Attention à ne pas mettre de douille métallique car il n'y a pas la terre au niveau des luminaires (et il faudrait raccorder les douilles à la terre)