Bonjour nous avons changé notre chauffe-eau électrique mercredi dernier au début tout allait bien. Ma salle de bain jouxte le cellier ou il y a le chauffe-eau. Samedi je branche mon sèche cheveux sur une prise dans la salle de bain et au bout de quelques instants je sents une forte odeur de chaud.. j'arrête le séchoir et la je touche la prise elle était très chaude.. aujourd'hui j'ai mis en route mon sèche linge dans la salle de bain et idem une forte odeur de brûlée...j'ai l'impression que depuis le changement du chauffe-eau les prises électriques semblent chauffer... qu'en pensez vous!?y a t'il un lien?? Cela vient t'il de mauvais branchements de la part du plombier ? merci beaucoup
bonsoir Justement je pense qu'il y a un souci car le plombier m'a dit que normalement le chauffe eau devrait déclencher que le soir mais que la il est en chauffe continuellement car un truc ne va pas niveau du tableau..vous pensez qu'ils ont fait l'installation sur le même circuit que les prises? C'est vrai que le ballon à un boîtier sur le mur et derrière le mur de l'autre côté il y a la prise des salles de bains ..ce qui est étrange c'est qu'avant on avait pas le problème sur l'ancien chauffe eau. Peut être celui-ci tire plus !?
Bsr Vu de là j’ai du mal à voir ... y a t-il n moyen de suivre les câblages dédiés au chauffe eau ?
Concernant les prises qui chauffent exagérément, cela peut provenir d’une mauvaise connexion ou d’un mauvais serrage. Démonter les prise concernees peut être un début de solution
Merci beaucoup je vais voir demain en coupant bien tout au niveau du disjoncteur je vais démonter les prises et regarder les serrages et je ferai des photos pour que vous puissiez mieux m'orienter.bonne soirée
Il serait interressant de savoir avec qui le chauffe eau est branché , tu coupe le circuit de CE et tu teste les autres prises , avec une ampoule , tu verras ce qui marche et ce qui ne marche plus
Bon ce matin j'ai tt coupé et j'ai démonté la prise ou ça à commencé à sentir le brûlé.en effet on a échappé de peu à l'incendie !!!! Peur bleue car là j'avoue l'électricité me fait peur!!je vous ai mis une photo pour que vous puissiez constater !!! En fait la deuxième prise était également reliée donc normale que ça sentait aussi le cramé quand je m'en servait..
Merci beaucoup pour votre schéma. On va se charger de refaire ça correctement.je pense que tout venait d'ici finalement et rien à voir avec le changement de mon chauffe-eau. bon weekend