Bonjour,
J'ai un 32A câblé 6mm2 (surement anciennement pour les plaques) qui ne me sert pas,est-ce que je peux l'allonger avec du 2,5mm2 pour un circuit dédié par exemple machine à laver en remplaçant le 32A par du 16A. Merci à vous.
Claude
Bonjour
Oui vous pouvez faire cela.
Attention à la connexion avec des fils de sections très différentes
Une solution est d'utiliser des bornes Wago 221-612
Bonjour Carminas
C'est bien noté merci.
J'ai une autre question,je ne sais pas si vous pouvez m'y répondre,j'ai passé des gaines au plafond,est-il également autorisé d'y passer des gaines,le tout sera fermer avec un nouveau plafond. Merci.
Claude
Bonjour,
Si les extrémités restent accessibles et que l'on puisse y repasser des fils si besoin , aucun soucis .
@+