Quel type d'équipement pour tableau divisionnaire buanderie ?

Quel type d’équipement pour tableau divisionnaire buanderie ?

Par yokoninja

avatar - yokoninja
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 10/09/2014 à 16h33
Bonjour,

Je souhaite raccorder un nouveau tableau à mon tableau principal afin de distribuer ma buanderie (éclairage, prises, machine à laver.

Cependant, je n'ai aucune idée de comment procéder, de quelle section de câble utilisé et quel équipement doit être équipé ce nouveau tableau.

Merci par avance pour l'aide que vous allez m'apporter !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
le 10/09/2014 à 16h41
Bonjour
Pour vous aidez au mieux, pouvez vous lister les équipements exact que vous allez mettre dans votre buanderie. Le nombre de prise de courant, de point lumineux.
Pouvez vous nous dire également à combien de mètre votre tableau secondaire sera de votre tableau principal.
Cordialemnt
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
le 10/09/2014 à 17h00
Rapidement quelque normes:
Vous pouvez commencer votre installation avec un tableau d'un ranger de 8 à 13 modules.
- En tête un interrupteur differentiel de 30mA 40A type A
- disjoncteur 16A pour 8 point lumineux maximum, cablé en 1.5mm²
-Disjoncteur 20A pour 8 prises de courant maximum cablé en 2.5mm² ou 16A pour 5 prise de courant maximum cablé en 1.5mm².
-Pour le lave linge prevoir un disjoncteur 20A qui sera exclusivement réservé au lave linge.

Pour être tranquille je vous direz bien de tirer un cable de 2X10mm² entre les deux tableaux.
Prévoir un piquet de terre ainsi que son cable vert/jaune de 10mm²
La vous êtes déja bien.
Salutation
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 10/09/2014 à 18h07
Bonjour.
Si ta buanderie est attenante à ton logement, ce tableau secondaire n'a aucun intérêt. L'éclairage comme les prises de courant peuvent être alimentées avec la maison. Seul le lave-linge (et le sêche-linge s'il y en a) doivent être alimentés chacun avec un circuit indépendant.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
50 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (28)
34 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

56 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : abgech

Visiteurs non identifiés : 396