Bonjour,

J'ai ouvert le socle de mon disjoncteur de branchement et voilà une photo des câbles qui arrivent au DB par EDF.

Étant dans une installation monophasé je ne m'attendais qu'à avoir 2 câbles mais à ma surprise il y en a 4 dont 2 non utilisés avec un câble de terre qui ne provient pas du piquet de mon installation...

Pouvez-vous m'aider à comprendre...

Merci d'avance Clin d\'oeil

Images jointes :

20230811_153111.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/08/2023 à 05h32
12/08/2023 à 05h32

Bonjour

Une photo de là ou est le compteur aidera à déterminer si tu est suicidaire

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
12/08/2023 à 11h41
12/08/2023 à 11h41

Le compteur Linky est à l'extérieur sur la rue...

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/08/2023 à 11h43
12/08/2023 à 11h43
efred a écrit :

Bonjour

Une photo de là ou est le compteur aidera à déterminer si tu est suicidaire

@+

 de lui et de son environnement (donc coffret ouvert)


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
12/08/2023 à 12h28
12/08/2023 à 12h28

Bonjour

il est fort peu probable que le câble qui nous est présenté, par sa constitution  , soit le câble issu directement du compteur (sans intermédiaire).

Il est fort probable qu'il existe un autre disjoncteur , celui réellement du branchement. C'est pour cela que efred demande une vue de TOUT le panneau de comptage et son environnement

ou créer un compte pour participer

Par Le Bombé

avatar - Le Bombé
Contremaître
Message(s) : 392
12/08/2023 à 13h13
12/08/2023 à 13h13

Bonjour.

Ces fils sont reliés au Gardy et vous avez temporairement retiré ceux qui alimentent votre tableau de disjoncteurs ?
Si c'est ça, rien qui me choque. L'installateur aurait seulement utilisé un câble pas très approprié (entre l'ancêtre du Linky et le prédécesseur du Gardy). 

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
12/08/2023 à 13h46
12/08/2023 à 13h46

Ce qui choque , c'est que ce n'est pas le type de câble habituel , utilisé par enedis , entre le compteur et le disjoncteur de branchement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/08/2023 à 14h50
12/08/2023 à 14h50
poiluu a écrit :

Ce qui choque , c'est que ce n'est pas le type de câble habituel , utilisé par enedis , entre le compteur et le disjoncteur de branchement

 C'est pourquoi je demande une autre photo

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
12/08/2023 à 16h41
12/08/2023 à 16h41

Voilà une photo de mon installation.

Pour info la maison date de 1970

Images jointes :

20230811_210601.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/08/2023 à 16h47
12/08/2023 à 16h47
Seb358 a écrit :

Voilà une photo de mon installation.

Pour info la maison date de 1970

 Le DB sur la platine bois est plombé.

Interdit de déposer la platine bois, d'y toucher ainsi qu'au DB

La demande porte sur le compteur


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
12/08/2023 à 16h48
12/08/2023 à 16h48

Malheureusement votre réponse n'est pas conforme à la demande.

Efred  vous a demandé une photo de COMPTEUR et de son ENVIRONNEMENT (sous entendu les appareils qui font partie du branchement ) faute de quoi nous sommes bien embarrassé pour répondre à votre question initiale