Bricoleur du Dimanche

Questions générales sur tableau triphasé - page 2

avatar - benichzbla
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/08/2023 à 11h55
28/08/2023 à 11h55

Bonjour,

Bonjour à toutes et à tous,

Je ne suis pas du tout un pro de l'électricité, vous allez vite le comprendre.
En revanche, je tente de m'informer au maximum, de m'entourer de professionnels pour apprendre, puis tenter de reproduire dans les normes et la sécurité.

Ma maison est en triphasée, abonnement 12kva.
Le linky et le disjoncteur abonné (30/60A réglé sur 60A) sont à l'extérieur, à environ 50m de mon tableau général.
Un cable de 16mm² relie les deux.

Question 1) Selon les abaques triphasées, une section de cable de 16mm² en 60A peut aller jusqu'a 145M, donc jusque la tout va bien ?

L'arrivée sur mon tableau général se fait par un disjoncteur tetra 63A, puis va sur ce qui a l'air d'être un répartiteur modulaire tétra via une section de cable en 25mm²

Question 2) Est ce justifié d'avoir une section de 25mm² ici ?

Il y a ensuite des interrupteurs sectionneurs de 40A qui eux-mêmes sont reliés a des tableaux divisionnaires qui sont à plus de 5m.

Question 3) J'ai lu que premièrement, au lieu d'interrupteurs sectionneurs, il faut des disjoncteurs sur le tableau général, et à la limite, passer les sectionneurs en tête des tableaux divisionnaires, est-ce bien cela ?
Et deuxièmement, j'ai lu également que de toute façon, un interrupteur sectionneur, doit être d'intensité égale ou supérieure au disjoncteur de branchement (ici 63A), est ce vrai?

Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter sur ces premières questions.
M'ayant fait aider par un professionnel, je pense que peut-être ai-je mal compris certaines choses, mais je préfère m'assurer de cela.

Merci encore

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1863
30/08/2023 à 12h13
30/08/2023 à 12h13

Bonjour

ENEDIS a rénové ses appareillages en installant un DB 60 A

Pour contrecarrer ces contraintes des 60 A évoquées , pourquoi ne pas remplacer le DISJ TETRA 63A de tête (Coupure d'urgence ici ) par un DISJ TETRA 40 A .....

Cordialement

ou créer un compte pour participer
avatar - benichzbla
Petit nouveau
Message(s) : 8
30/08/2023 à 20h02
30/08/2023 à 20h02

Bonjour Messieurs, 

j'ai bien compris toutes vos réponses et vous en remercie encore une fois.

Je pourrais par exemple, prendre le disjonsteur 40A qui était à la base pour la chaudière, le mettre en arrivée de tableau général.

Et étant donné que je rajoute un inter dif de 40A devant le disjoncteur chaudière, je peux prendre le 63A pour cette dernière ? ( en gardant un câble de 16²) ?

Pour ce qui est du tableau étanche, merci pour l'info strike, il est vrai que l'emplacement du tableau est dans une pièce non chauffée et relativement humide.

Je vais essayer de creuser cela.

Encore merci à tous.

ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 652
30/08/2023 à 20h07
30/08/2023 à 20h07

castor : oui ça peut être une solution, j'ai fait comme ça une fois dans une étude, de cette façon j'ai économisé sur les inter différentiels TETRA 40A au lieu de 63A.

Après pour les AGCP j'ai vu de 60A fixes en effet (mais d'après Legrand, ça ne concerne que le monophasé), par contre il arrive aussi qu'il y ait des 30/40/60A, perso chez moi en triphasé c'est le cas. Et si par miracle ENEDIS a réglé à 40A ou 30A alors il n'y a plus de problèmes.

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - benichzbla
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/09/2023 à 20h37
04/09/2023 à 20h37

Bonsoir Messieurs,

Suite à nos conversations j'ai suivi vos conseils :

- achat d'un tableau étanche plus grand

- ajout d'un inter dif 40A devant le disjoncteur chaudière

- cablage en 10² dans le tableau pour plus de facilité

- remplacement des interrupteurs sectionneurs par des disjoncteurs (ce n'est pas fini faute de moyens)

Voici le tableau actuelle en cours de finition

Suite aux dernier échanges concernant la dernière partie de tableau ( spa + ballon ), j'ai voulu inspecter l'arrivée électrique du spa pour savoir si je pouvais changer mon disjoncteur 32A en 25 ou 20, et j'ai donc trouvé un boitier de controle IN.XM1

Sur celui-ci on peut lire 

INPUT : 

230V 50Hz 32A 1 PH /

230V/400V 50Hz 16A 2-3 PH

Cela veut-il dire qu'il faut l'alimenter au choix en 32A / en 2*16A ?

Si c'est le cas, et que je suis en triphasé 12kVa et qu'il est actuellement alimenté en mono, on est d'accord que de toute façon il n'est alimenté que par 20A max ( et même moins vu que d'autres appareils tirent sur la même phase ) ?

Un appareil qui nécessiterait 32A mais alimenté par moins peut il subir des dégats? Ou il ne tournerait tout simplement pas si l'intensité n'était pas assez grande ?

Merci d'avance, et une excellente soirée

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1863
04/09/2023 à 21h42
04/09/2023 à 21h42

Un appareil qui nécessiterait 32A mais alimenté par moins peut il subir des dégats? Ou il ne tournerait tout simplement pas si l'intensité n'était pas assez grande ?

Bonsoir

L'intensité est fixée par la consommation des appareils raccordés .

Tout simplement, si ta consommation dépasse celle souscrite  sur une des phases, le LINKY va te le faire savoir en coupant le courant.

Et la logique voudrait que lorsqu'on a des appareils "gourmands" acceptant le triphasé, et qu'on a un abonnement triphasé, qu'on les raccorde en triphasé.

Cordialement 

ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 652
04/09/2023 à 23h06
04/09/2023 à 23h06
castor a écrit :

Et la logique voudrait que lorsqu'on a des appareils "gourmands" acceptant le triphasé, et qu'on a un abonnement triphasé, qu'on les raccorde en triphasé.

 Oui ici ça sent encore bien l'installateur de SPA pas fichu de demander au client si il est en triphasé, c'est comme les plombiers qui installent des BECs de 300l en mono sur des installations tri, c'est stupide...

En tout cas il y a du progrès, ce qui est excellent ici c'est la réserve qu'il y a, de quoi rajouter d'autres départs par la suite. Cependant pour des raisons de sécurité il faut que les gaines câbles soient à minima rentrés dans le tableau (principe de la double isolation, celle des fils et celle du câble et de l'enveloppe), le mieux reste encore d'utiliser des presses-étoupes (voir photo jointe avec le même type de tableau). Une fois fermé on ne doit plus voir aucun fil actif visibles (tous sauf la terre), du coup juste pour les fils en bas (l'alimentation de la maison je suppose ?) si ils rejoignent un conduit, ce dernier doit entrer dans le tableau, et si il est trop court, le mieux reste encore boite de dérivation + domino + bout de câble R2V 4X10² si le tableau de la maison possède sa propre terre ou R2V 5G10² si la terre de la maison est raccordée sur ce coffret.

Deux choses pas très graves mais intéressante : normalement, aucun fil ne dois chevaucher les rails omega, je parle ici du départ mono à droite enroulé autour du rail. Et aussi, mais là c'est vraiment du détail : il y a deux barrettes dans ces coffrets car ils sont principalement destinés au marché espagnol, qui chez eux mettent le neutre en commun, du coup normalement il faut n'utiliser qu'une barrette de terre, soit en haut soit en bas, mais je ne pense pas que ce soit interdit de faire ce que vous avez fait.

Images jointes :

IMG_20220129_183541.jpg IMG_20220130_151454.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17