Bonjour à tous, J’ai installé un réseau de 8 lampadaires à l’extérieur. Je souhaite qu’ils s’allument automatiquement à l’ouverture de mon portail et qu’ils s’éteignent automatiquement après un certain temps. Mon portail est situé à environ 20m de mon tableau électrique et à ce stade, le câble des lampadaires arrivent au tableau. Merci d’avance pour votre éclairage Clin d\'oeil Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
21/06/2020 à 15h39
21/06/2020 à 15h39
Bonjour,

est-ce que le portail est équipé d'un petit éclairage, comme cela est obligatoire de nos jours ? Car l'idée serait de mettre un relais 12V sur la sortie de cet éclairage et une minuterie d'escalier déclenché par ce relais.
La seule contrainte serait de trouver une minuterie d'escalier qui supporte une tension pendant un long moment sur son entrée.
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
21/06/2020 à 16h02
21/06/2020 à 16h02
Oubliez la minuterie d'escalier, le mieux serait un relai temporisé finalement, par exemple celui-ci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/06/2020 à 06h59
22/06/2020 à 06h59
salut
beaucoup de carte de commande de portail ont une sortie pour un éclairage autre que le clignotant, certaine marque l'appelle "éclairage de complaisance"
la puissance de sortie étant souvent que d'une vingtaine de W, il faut un relais en 12 volts
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
22/06/2020 à 12h10
22/06/2020 à 12h10
Bonjour les3c19,

C'est de cet éclairage dont je parle, il me semble que de nos jours il est obligatoire et se caractérise par un petit spot LED 10W. Le problème c'est qu'il ne reste allumé que pendant la séquence ouverture/fermeture, c'est pour ça que je pense qu'il faut ajouter un relais temporisé pour que l'éclairage d'allée reste allumé pedant le passage du véhicule, bien après la fermeture.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 71