Par cycymin

avatar - cycymin
Petite nouvelle
Message(s) : 2
15/02/2018 à 18h40
15/02/2018 à 18h40
Bonjour, la construction de notre maison est en cours, nous devons maintenant la raccorder au réseau électrique. Nous sommes en type 2, erdf (enfin la société qui gère ça chez nous) nous a dit que nous devions nous occuper de placer un cable reliant la maison au compteur en bordure de terrain, ainsi qu'un disjoncteur dans la maison. Nous avons fait faire un devis par un électricien et celui-ci contient bien plus que celà. Je vous le copie : cable U1000AR2V 1x50mm² cable télécomande R2V 2x1,5 cable télécomande téléinfo 1P 9/10 connecteurs 6-50 avec fouet 25mm² interrupteur Schneider 2X63A (outre la faute d'orthographe très jolie à télécommande) la question est donc de savoir si tous ces éléments sont réellement indispensables. Nous avons des amis qui ont fait ce branchement type 2 seuls et clairement ils n'ont pas fait tout ça (mais peut être ont-ils mal fait..) On imaginait le faire également seuls mais du coup on ne comprend pas ce qu'il faut vraiment ! Merci de vos retours Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
15/02/2018 à 19h10
15/02/2018 à 19h10
salut
ben oui il faut tout ça
peut être un des 2 câbles télécommande fait double emploi, c'est suivant ce qu'il y a comme installation électrique.

il ne prévois pas de disjoncteur intérieur mais un interrupteur= normal, coupure générale obligatoire et moins cher qu'un disjoncteur

cable télécomande R2V 2x1,5 = pour la télécommande d'un contacteur J/N

cable télécomande téléinfo 1P 9/10 =télé info pour un gestionnaire d'énergie ou un contrôleur de consommation (RT2012)

connecteurs 6-50 avec fouet 25mm²= obligatoire pour le raccordement du câble sur le disjoncteur et l'interrupteur


ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
15/02/2018 à 19h32
15/02/2018 à 19h32
Bonjour

Il est important de connaître la longueur prévue de ces câbles afin de valider la section ...

Prévoyant du câble U1000AR2V 1x50mm²celà implique qu'il mette 2 câbles, donc 2 fois la longueur pour celui-ci ..... ou alors il y a une coquille et c'est du 2x50mm2

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par cycymin

avatar - cycymin
Petite nouvelle
Message(s) : 2
15/02/2018 à 20h07
15/02/2018 à 20h07
Bonsoir et merci de vos réponses rapides Sourire Alors oui il est bien noté U1000AR2V 1x50mm² . Il compte 116m pour une distance réelle de 45m donc oui 2 fois la longueur. Merci beaucoup les3c19 d'avoir pris le temps de donner les explications Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
15/02/2018 à 22h32
15/02/2018 à 22h32
Bonjour

OK, c'est correct ..
et celà donne environ 1,75% de chute de tension pour 45m et 60A .

Cordialement