Bricoleur du Dimanche

Raccorder un garage

avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
12/04/2019 à 09h00
12/04/2019 à 09h00
Bonjour à tous, Je souhaite raccorder mon garage, situé à 40m de mon habitation. Pouvez vous valider mon montage svp: Alimentation du garage pour: 1 ampoule, 3 prises, la porte du garage et 1 prise pour voiture électrique. Je souhaite faire partir d’un disjoncteur 32A du tableau principal un cable de 6mm2 jusqu au garage puis tableau avec differenciel 30mA puis 1 disjoncteur 20a pour la prise voiture, 1 disjoncteur 20a pour les 3 prises et la porte de garage, un disjoncteur 16 a pour l’ampoule. C’est ok pour vous?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/04/2019 à 09h12
12/04/2019 à 09h12
Bonjour

Compte tenu de la recharge de voiture et de la distance de 40m, du 6² est trop juste.

Personnellement je passerais du 16² à limite du 10² mais pas moins

Le différentiel doit être de type A

Voir également pour le disjoncteur de voiture. Cela dépend du type de charge prévu. 20A c'est pour du mode 1.
Si vous voulez une recharge plus rapide il faudra du 32A.

La porte de garage doit être sur un disjoncteur dédié (10A par exemple)

Pour les prises si vous voulez vous simplifier la vie, câblez en 1,5² et dans ce cas disj 16A

10A suffit largement pour l'ampoule.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
12/04/2019 à 17h09
12/04/2019 à 17h09
Merci pour votre retour. Le pb est que le cable qui alimente mon compteur est du 6mm2. Je ne peux donc pas faire plus que du 6mm2?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/04/2019 à 19h20
12/04/2019 à 19h20
Ben si

Rien ne vous en empêche.
Il faut compenser la chute de tension sur 40m par une augmentation de section.


Et puis ce 6² en sortie du disjoncteur EDF n'est sans doute pas pertinent.
Il faudra peut être le changer si vous avez besoin de plus de puissance pour recharger la voiture

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 06h31
13/04/2019 à 06h31
En fait il s’agit d’un tableau secondaire, mais comme il me reste de la place dessus, ce serait beaucoup plus simple. Donc, pas de soucis pour mettre du 10mm2? Par quel disjonteur je dois le protéger? Et question bête, mais les disjoncteur trouvés dans le commerce ne prennent que du 6mm2 maximum. Alors comment mettre mon cable de 10mm2?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 07h43
13/04/2019 à 07h43
Bonjour

Compte tenu des 40m, mettre un disjoncteur 32A au départ du 10², si vous pensez que 7kW vous suffisent.

Un 32A de chez Legrand (réf 4 067 77) que vous trouvez pratiquement partout, accepte du 16² en sortie :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01290FR-02.pdf


Je n'ai pas bien compris où était votre tableau secondaire existant.
Un petit croquis décrivant votre projet aiderait à vous conseiller au mieux


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 08h12
13/04/2019 à 08h12
De mon tableau principal j’avais créé un tableau secondaire avec une section en 6mm2. Ce tableau se trouve dans ma cave et alimente les circuits cuisine et machine à laver
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 08h20
13/04/2019 à 08h20
OK
Dans ce cas cela devrait être jouable si la longueur du 6² du tableau de la cave reste raisonnable

Voir schéma joint pour confirmer

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 08h44
13/04/2019 à 08h44
Il y a 6m maxi. C’est bien cela pour le schéma seule une petite difference: Mon 6mm2 pour partir au garage part d’un differenciel de 40a de mon tableau principal et je n’ai du coup pas de differenciel sur mon tableau secondaire de la cave. Que des disjoncteurs
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 08h53
13/04/2019 à 08h53
Quand ça veut pas...
Dans ce cas il ne faut pas en mettre non plus dans le tableau du garage
Vous allez avoir beaucoup de choses qui dépendent de votre interrupteur différentiel actuel

Assurez vous que cet interrupteur différentiel :
- est bien de type A (mais cela devrait être le cas s'il y a un lave-linge)
- n'est pas trop chargé si c'est un 40A (car avec la cuisine, le lave-linge, la recharge de véhicule cela commence à faire beaucoup)

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 09h06
13/04/2019 à 09h06
Apres je peux remplacer mon differenciel dans mon tableau principal par un 32a si c’est mieux. Ce n’est pas grand chose. Du coup j’en met un sur mon tableau cave et un autre sur mon tableau garage?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 09h14
13/04/2019 à 09h14
Dans l'idéal oui comme dans mon 1er schéma

Sinon a minima en mettre un dans le tableau de la cave qui servira pour la cave et le garage et un mettre un interrupteur sectionneur dans le garage pour la coupure d'urgence de celui-ci

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 09h18
13/04/2019 à 09h18
Donc en synthèse vous avez 2 solutions :

Mon schéma de 8H20
Mon schéma de 9H14

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 09h27
13/04/2019 à 09h27
Je vais prendre votre solution 1. Merci beaucoup pour votre aide
ou créer un compte pour participer
avatar - Alexis2604
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/04/2019 à 09h32
13/04/2019 à 09h32
Par contre vous conseillez de mettre un 63a pour le differenciel?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/04/2019 à 13h16
13/04/2019 à 13h16
Non des 40A type A suffiront.
Vu que vous avez des disjoncteurs 32A en amont, vous etes certain de ne pas dépasser 40A.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 194