Bricoleur du Dimanche

Radiateur boîte de dérivation ou prise ?

avatar - Cyberdan
Petit nouveau
Message(s) : 1
24/12/2013 à 12h44
24/12/2013 à 12h44
Bonjour Désolé pour cette question si banale, mais je dois installer un radiateur à inertie fluide 1500w 230v 50hz 6,5A. Le mode d'emploi me demande de l'installer sur une boîte de dérivation. Il n'y en a pas à proximité , est ce que je peux le faire sur une prise de courant? Merci pour une réponse rapide je dois l'installer pour Noël. Meilleurs vœux a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
24/12/2013 à 14h03
24/12/2013 à 14h03
Bonjour,
L'installation en fixe d'un radiateur ne doit pas se faire par une prise. Seuls les chauffages d'appoints mobiles peuvent être connectés dans une prise.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/12/2013 à 14h43
24/12/2013 à 14h43
, Cyberdan, sur ce site d'entraide.
Une petite chance existe : peux-tu nous poster une PHOTO de ton tableau des protections, et nous dire quelle est la protection de cette prise, et enfin s'il y a d'autres prises sur cette même protection ?
La question suivante aura trait à ton savoir-faire : bricoles-tu dans le domaine de l'électricité ?
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/12/2013 à 16h15
24/12/2013 à 16h15
Bonjour
Et pourquoi pas brancher un seul radiateur fixe sur une prise de courant avec une fiche 10/16A
Je ne connais pas un texte de la C15100 l'interdisant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
24/12/2013 à 16h39
24/12/2013 à 16h39
Le (ou les) circuit radiateur devant être indépendant des circuits prises, en raccordant un convecteur par une prise, on prend le risque d'un mélange des circuits. Rien n'empêche de débrancher le convecteur pour y brancher autre chose. Pour éviter cela, il est conseillé fortement de ne pas raccorder les convecteurs par prise de façon à garantir le respect du circuit "chauffage".
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/12/2013 à 17h54
24/12/2013 à 17h54
cjupiter a écrit :

Le (ou les) circuit radiateur devant être indépendant des circuits prises, en raccordant un convecteur par une prise, on prend le risque d'un mélange des circuits. Rien n'empêche de débrancher le convecteur pour y brancher autre chose. Pour éviter cela, il est conseillé fortement de ne pas raccorder les convecteurs par prise de façon à garantir le respect du circuit "chauffage".


salut
dans ce cas là il n'est pas question de circuit de chauffage.
comment explique tu le raccordement d'un radiateur bain d'huile mobile ????????
faut rester raisonnable.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
25/12/2013 à 09h39
25/12/2013 à 09h39
Citation :


salut
dans ce cas là il n'est pas question de circuit de chauffage.
comment explique tu le raccordement d'un radiateur bain d'huile mobile ????????
faut rester raisonnable.


Salut,
Alors j'ai été abusé par les termes utilisés.
Citation :

je dois installer un radiateur


Pour moi, "installer" signifie un montage définitif, donc fixe, donc raccordement direct.
Comme je le disais plus haut, un appareil mobile (chauffage d'appoint) peut, lui, être branché dans une prise.
Mais je ne parlerais pas "d'installer" pour un appareil mobile qui, justement, se passe d'installation.
Joyeux Noël...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/12/2013 à 09h42
25/12/2013 à 09h42
Bonjour.
Bien d'accord avec Les3C19. La seule précaution à prendre, pour que cela ne devienne pas une gêne, est de préférer un circuit où il n'y a pas de fort consommateur.
Pour rappel, si ce circuit est protégé par disjoncteur 20A, cela permet un max de 4600W avant de déclencher. Ce déclenchement, facile à réarmer, est un signal qui peut conduire à modifier cette partie de l'installation.
Salut !
ou créer un compte pour participer