Bonjour,
Je me pose la question du rayon de courbure du fil 2.5mm lors des raccordements dans des boitiers d'encastrement. Sur une prise 6 fils, la place est plus que limitée, même en limitant la taille du fil avant branchement.
Est ce qu'il y a un risque que les câbles soient trop courbés si l'on force pour rentrer ?
Bonjour
Il n'y a pas de risque à les courber.
Par contre il y a risque que le serrage ne tienne pas bien.
C'est pourquoi des prises câblées en 1,5² (hors cuisine) sont toujours plus facile à mettre en oeuvre et en général largement suffisantes.
Merci pour votre réponse.
Le circuit étant en 16A, j'ai mis du 2.5mm qui me semblait la norme. Mais c'est sur que pour une lampe ou un chargeur de téléphone, je peux comprendre que ce soit un peu gros.
Le circuit étant en 16A, j'ai mis du 2.5mm qui me semblait la norme.
Ben non, la norme ce n'est pas cela :
Ce sont des maxi, on peut mettre moins.